Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Удлинить RS-485 через PLC.

  1. #1

    По умолчанию Удлинить RS-485 через PLC.

    Доброго времени суток, товарищи коллеги. Возник вопрос такого плана, имеется подстанция 500/220/110/10/6 кВ большой площади. АСКУЭ на подстанции сосредоточено в одном месте у панелей учёта и рядом находящегося ЩСН. По требованию руководства были установлены приборы учёта далеко от АСКУЭ на объектах типа мастерской, водокачки, кухни итд итп. Чтобы к ним тянуть кабель нужно несколько километров этого кабеля. Есть мысль подвязать эти ПУ (А1800) через PLC. Что можете подсказать или предложить?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    то есть кабель тянуть будет не надо к PLC ?

    у вас там случайно не МЭК 103 или 104 ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    У компании ОВЕН готовятся к выпуску устройства организации PLC-связи повторением интерфейсов Ethernet и RS-485 с использованием сетей 0,4, 6, 10, 20, 35 кВ. Комплект подключения на одной стороне состоит из 2-х устройств самого PLC-модема и каплера( устройства присоединения) для передачи модулированного сигнала. В настоящий момент проходит тестовая эксплуатация решения в нескольких сетевых организациях. Если подобное решение актуально, то можете связаться со мной в личном сообщении на форуме или по почте bp@owen.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    И на сколько метров связь будет? Надеюсь не менее километра и цена в несколько раз меньше зарубежных аналогов и хорошее качество!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Расстояние передачи зависит от диаметра проводника, типа подключения и типа линии: для воздушных сетей: 0,4 кВ: Диаметр кабеля < 5 мм до 1 км, Диаметр кабеля > 5 мм до 2 км, для 6-10 кВ Присоединение L+N до 5 км, Присоединение L+L до 7 км, 35 кВ Присоединение L+N до 5 км, Присоединение L+L до 10 км. Для подземных кабельных линий: 0,4 кВ Диаметр кабеля < 5 мм до 500 м, Диаметр кабеля > 5 мм до 1 км. 6-10 кВ Присоединение L+N до 2,5 км. Скорость передачи при этих расстояниях не менее 10 Мбит/с

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Popov Boris Посмотреть сообщение
    Расстояние передачи зависит от диаметра проводника, типа подключения и типа линии: для воздушных сетей: 0,4 кВ: Диаметр кабеля < 5 мм до 1 км, Диаметр кабеля > 5 мм до 2 км, для 6-10 кВ Присоединение L+N до 5 км, Присоединение L+L до 7 км, 35 кВ Присоединение L+N до 5 км, Присоединение L+L до 10 км. Для подземных кабельных линий: 0,4 кВ Диаметр кабеля < 5 мм до 500 м, Диаметр кабеля > 5 мм до 1 км. 6-10 кВ Присоединение L+N до 2,5 км. Скорость передачи при этих расстояниях не менее 10 Мбит/с
    Спасибо! Меня интересовало для сетей 0,4кВ удлинитель интерфейса RS485 на обе стороны(комплект) когда поступит в продажу, приблизительно цена сего чуда?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Планируемая стоимость модема 18000 рублей, устройстива присоединения для сети до 1 Кв- 1800 рублей, до 20 кВ- 22000 рублей. Для решения просто удлинить rs-485 это может оказаться избыточным. Основным и назначениями системы будет являться: Создание сетей на Ethernet платформе с использованием электрических сетей, Решение проблем ”последняей мили”, Автоматизированный сбор данных через системы на базе TCP/IP, позволяющий работать с информацией в режиме реального времени, Передача голоса посредством технологии VoIP, Передача видео через VLANs с помощью IP камер, Мониторинг трансформаторных подстанций, Управление системой городского освещения, АСКУЭ.пэшэсэ.png
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (154.2 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (101.0 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 7.jpg (78.4 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (52.7 Кб, Просмотров: 14)

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Popov Boris Посмотреть сообщение
    Планируемая стоимость модема 18000 рублей, устройстива присоединения для сети до 1 Кв- 1800 рублей, до 20 кВ- 22000 рублей. Для решения просто удлинить rs-485 это может оказаться избыточным. Основным и назначениями системы будет являться: Создание сетей на Ethernet платформе с использованием электрических сетей, Решение проблем ”последняей мили”, Автоматизированный сбор данных через системы на базе TCP/IP, позволяющий работать с информацией в режиме реального времени, Передача голоса посредством технологии VoIP, Передача видео через VLANs с помощью IP камер, Мониторинг трансформаторных подстанций, Управление системой городского освещения, АСКУЭ.пэшэсэ.png
    Да, это, мне кажется, дороговато будет, 40 тыс. за комплект, всё равно, спасибо что сказали!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Мда уж, помнится наши местные энергетики хотели мониторить подстанции 0,4 кВ, так им 2,5 тысячи показалось дорого
    Банальное чтение счетчиков на подстанциях....

  10. #10

    По умолчанию

    Вот именно.
    Если только мониторинг счетчиков, то прикиньте стоимость УСПД с GSM + телеметрийный трафик. За сколько отобьется PLC?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  3. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  4. OPC через Ethernet
    от powerind в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:02
  5. ИП320 через USB
    от allexandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 14:24