Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Вопрос по длине rs 485 ( подключение пч atv312 )

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по длине rs 485 ( подключение пч atv312 )

    Всем добрый день.
    Подскажите только те кто имеет реальный опыт с подключением частотного преобразователя Schneider Electric atv312 на расстояние более 100 метров по RS 485 у меня стоит задача управлять по rs 485 на расстоянии 150 м (у меня в работе есть только до 15м)
    И вот почему у меня такой вопрос ))) вот вам ответ специалиста Schneider Electric (часть письма по e-mail)

    Связь по Modbus прерывается, если шина выполнена некорректно или расстояние между стартером и мастером сети более 10 м.
    И он предлагает купить каждом ПЧ устройство TWDXCAISOSmartSelect_20190403-212621_Chrome.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Да всё верно они после 10м предлагают составить гальваническую развязку

  3. #3

    По умолчанию

    )))) ясно ))) нужен эксперимент

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    У овна есть нечто подобное:

    oven_as5.png

    https://www.owen.ru/product/owen_as5
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Гальваническую развязку предлагают ставить, чтобы импульсные наводки в линии не выжгли мозги частотнику,
    в летний грозовой период разрядники на абонентских линиях в телефонии полыхают от таких наводок будь здоров, а здесь такая же физическая линия.
    Для связи на небольшой скорости (например 9600) - 100м. - не расстояние, только пару витую обязательно, никакой лапши, иначе помехи будет собирать.

  6. #6

    По умолчанию Вопрос по длине rs 485 подключение пч atv312

    Есть успешный опыт обращения в уполномоченный СЦ с дефектным устройством, которое имеет Lifetime limited warranty?

  7. #7

    По умолчанию

    Опыт есть. Правда цеплял не на большое расстояние. Там есть фича в теминаторах. Надо делать строго по Шнайдеровской документации.
    Свой опыт расписал в статье.
    Коды приложил.
    http://lapshinvr.ru/articals/spk107-...odbus-rtu.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 10:36
  2. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •