    По умолчанию Подскажите знатоки трм 212

    Суть проста у прибора трм 212 вышли из строя выходные катушки прибор 2010 года купили 2018 года пуля в пулю подключаю ввожу настройки датчиков и исполнительной системы . Все параметры 1 в 1 но новый не паказывает измерения (пишет ошибку err.5) а старый обратно подключаешь показывает . Все параметры идэнтичны

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Это ошибка по входу.
    Какой датчик у Вас подключен?
    Скорее всего 4-20мА
    Проверьте правильность подключения шунтирующего резистора и его номинал. Должно быть 100 Ом.
    И что стоит в параметре (in.t1).
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Это ошибка по входу.
    Какой датчик у Вас подключен?
    Скорее всего 4-20мА
    Проверьте правильность подключения шунтирующего резистора и его номинал. Должно быть 100 Ом.
    И что стоит в параметре (in.t1).
    С уважением.
    i4.20 вы правы датчик 4-20мА

  4. #4

    По умолчанию

    А почему он показывает измерения на старом приьоре без резистора?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если у Вас старый прибор, то возможно это ещё из тех первых ТРМ, где тип входа был заказным, рассчитанным под конкретный датчик и шунт ставился внутри.
    Потом стали делать универсальные входа и шунт стал снаружи.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если у Вас старый прибор, то возможно это ещё из тех первых ТРМ, где тип входа был заказным, рассчитанным под конкретный датчик и шунт ставился внутри.
    Потом стали делать универсальные входа и шунт стал снаружи.
    Понял ! Спасибо вам большое ! А шунт 100ом должен быть ? И схема подключения какая должна быть ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    У Вас в коробочке с ТРМ должна быть книжечка (РЭ), или можно скачать с этого сайта. https://www.owen.ru/product/trm212/connection
    На стр.47 всё расписано.
    +24В с БП подаёте на + датчика, минус датчика подцепляете к клемме 10 на ТРМ. 11 клемму ТРМ подключаете к минусу БП.
    Шунт ставится между 10 и 11 клеммами ТРМ. Именно 100Ом. Желательно прецизионный(точный). Можно также в цепь датчика включить токоограничивающий резистор на 500 Ом. Это на случай КЗ в датчике, чтобы вход не сгорел.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    У Вас в коробочке с ТРМ должна быть книжечка (РЭ), или можно скачать с этого сайта. https://www.owen.ru/product/trm212/connection
    На стр.47 всё расписано.
    +24В с БП подаёте на + датчика, минус датчика подцепляете к клемме 10 на ТРМ. 11 клемму ТРМ подключаете к минусу БП.
    Шунт ставится между 10 и 11 клеммами ТРМ. Именно 100Ом. Желательно прецизионный(точный). Можно также в цепь датчика включить токоограничивающий резистор на 500 Ом. Это на случай КЗ в датчике, чтобы вход не сгорел.
    С уважением.
    Спасибо большое !

Похожие темы

  1. Как думаете, что в черном ящике уважаемые знатоки?
    от Kley107 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 01:04
  2. Уважаемые знатоки....
    от BSA в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 21:20
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 19:18
  4. Подскажите
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 17:03
  5. Подскажите
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 22:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •