Тема: Телемеханика ЛАЙТ + ПЛК110[М02]

  1. #1

    По умолчанию Телемеханика ЛАЙТ + ПЛК110[М02]

    Уважаемые коллеги, не откажите в помощи.
    Есть, к примеру, стенд на основе ПЛК110[М02]. К ПЛК по RS-485 подключены датчики через модули аналогового ввода. ПЛК управляет работой оборудования в соответствии с программой. Поставлена задача подключить к ПЛК комп с Телемеханикой для сбора, мониторинга и сохранения некоторых параметров. Предполагается подключение по Ethernet (TCP). Программирование ПЛК осуществлялось в CoDeSys2.3. Для связи с модулями используется протокол Modbus. Посмотрел овеновские обучалки, но там конкретно такой случай не рассматривался, поэтому пока не очень въехал. Как я понял, тут либо вручную таблицу адресов в экселе делать, либо через ОРС-сервер подключаться (но там вроде только через COM-порт). Подскажите пожалуйста оптимальный вариант реализации, может кто сталкивался.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день

    Вам нужно в кодесисе настроить нужные адреса для передачи по модбас наверх, т.к. контроллер ПЛК110[М02] будет slave-устройством относительно Телемеханики ЛАЙТ. То есть Телемеханика ЛАЙТ будет опрашивать не модули, а внутренние адреса ПЛК110, по этим адресам могут быть как данные с модулей, так и любые переменные ПЛК.

    Эти адреса вы описываете в excel-шаблоне, и добавляете его в конфигурацию, как показано в видео-уроке. Опрашивать ПЛК можете как по ТСР, так и по СОМ-порту, зависит от того как настроите передачу данных в кодесисе. Телемеханика позволяет опрашивать по обоим вариантам.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #3

    По умолчанию

    Может быть, мой вопрос вам покажется глупым, но подскажите пожалуйста как в кодесисе настраивать адреса? При работе с modbus(slave), судя по руководству пользователя, адреса вычисляются пользователем вручную, поскольку они не визуализируются в среде программирования

  4. #4

    По умолчанию

    Пример настройки ПЛК110 (Codesys) как slave устройства показан в видео https://www.youtube.com/watch?v=Whld...5&index=8&t=0s
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Немного похожая задача. Стоит Телемеханика. К ней через TCP подключено около 30 контроллеров (ПЛК110, и ПЛК160). В контроллерах созданы переменные Модбас(в них передаются данные с датчиков, и др. переменные). Для каждого контроллера создал свой МАП-файл эксель по образцу.
    Пока было контроллеров около 5-ти штук все работало. Данные принимаются, отлично передаются в Визуализацию. Сейчас уже около 15-ти, но скада тупит, сервер сбора постоянно отваливается. В Визуалищации пишет - данные некорректны. Еще заметил-если какой то из опрашиваемых контроллеров не в сети, то данные из других контроллеров тоже не приходят. В какую сторону копать?

Похожие темы

  1. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  2. Телемеханика Лайт и Меркурий 230. Настройка.
    от Ворон226 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 12:48
  3. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
  4. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •