Показано с 1 по 3 из 3

Тема: умер БП60 Д30 24

  1. #1

    По умолчанию умер БП60 Д30 24

    Уважаемые!
    Подскажите номиналы сгоревших резисторов R9-R13.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БП60.jpg 
Просмотров:	269 
Размер:	893.0 Кб 
ID:	42621  

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Уважаемые!
    Подскажите номиналы сгоревших резисторов R9-R13.
    Может прочитают разработчики ОВЕН
    Резисторы 0.47 ом
    Но сгорает абсолютно все вокруг. Есть вероятность из за ошибки проектирования.
    Зачем конденсатор С25 подключен к затвору и к выходу микросхемы?
    На стоке транзистора огромные высокочастотные импульсы пробивают конденсатор
    и все напряжение идет на "бедный" драйвер и ....... Выгорает даже оптопара.
    Вывод конденсатора С25 по Даташиту должен быть на земле.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БП24.JPG 
Просмотров:	113 
Размер:	38.9 Кб 
ID:	51323
    Последний раз редактировалось vvs21; 12.10.2020 в 15:18.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvs21 Посмотреть сообщение
    Может прочитают разработчики ОВЕН
    Резисторы 0.47 ом
    Но сгорает абсолютно все вокруг. Есть вероятность из за ошибки проектирования.
    Зачем конденсатор С25 подключен к затвору и к выходу микросхемы?
    На стоке транзистора огромные высокочастотные импульсы пробивают конденсатор
    и все напряжение идет на "бедный" драйвер и ....... Выгорает даже оптопара.
    Вывод конденсатора С25 по Даташиту должен быть на земле.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БП24.JPG 
Просмотров:	113 
Размер:	38.9 Кб 
ID:	51323
    Добрый день.
    О каких именно блоках питания идет речь?
    Если имеется виду БП60Б-Д4-24, то он был доработан. Переделывалась плата, и в данный момент блоки выпускаются в версии М04. Резисторы 470 Ом здесь не используются.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Похожие темы

  1. отключение бп60-24в
    от Логвиненко Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 07:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 18:46
  3. ТРМ-500 умер после выключения
    от secur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 14:48
  4. два бп60-24 = 5а 24vdc?
    от rimmir в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 16:26
  5. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •