Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как инвертировать параметр?

  1. #1

    По умолчанию Как инвертировать параметр?

    Вроде простой вопрос, но не могу понять, как проще инвертировать параметр в MasterScada4d, нужно что бы активировалась тревога по инверсному значению параметра..., сообщение не позволяет сконвертировать и сам параметр не позволяет, не создавать же новый параметр...

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте функцию NOT. Найти её можно в программе в палитре в разделе булевых функций, либо в Библиотеки.Стандартная.Стандартные функции.Булевы функции.NOT.

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е. нужно создать программу, потом передавать в нее параметр и на выходе снимать инвертированный и использовать дальше? а более простого способа нет, типа конвертации?

  4. #4

    По умолчанию

    Конвертации между параметрами нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Ок! Спасибо!