Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как запустить программу технолога?

  1. #1

    По умолчанию Как запустить программу технолога?

    Есть прибор ТРМ 251. Протокол Modbus RTU.
    Как запустить программу технолога через облако в веб интерфейсе?

  2. #2

    По умолчанию

    Я так понимаю Вас интересует запуск ТРМ251 с Owen CLoud. Для этого Вам нужно использовать один из сетевых шлюзов (ПМ/ПЕ210) для подключения к облаку. Подробно о подключении приборов к облаку изложено в Руководстве пользователя (5 раздел) https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf. При добавлении указывается тип прибора - выбираете ТРМ251, когда связь будет настроена, можно будет менять параметры с веб браузера. В том числе и запускать
    Последний раз редактировалось Mr Helper; 15.07.2019 в 13:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trm_user Посмотреть сообщение
    Есть прибор ТРМ 251. Протокол Modbus RTU.
    Как запустить программу технолога через облако в веб интерфейсе?
    Добрый день.
    В облачном сервисе в шаблоне прибора ТРМ251 есть параметр "Пуск/остановка Программы технолога", доступный для записи.
    Этот параметр доступен во вкладке "Запись параметров".
    Текущее состояние прибора считывается из параметра "режим работы прибора", вкладка "параметры".
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В облачном сервисе в шаблоне прибора ТРМ251 есть параметр "Пуск/остановка Программы технолога", доступный для записи.
    Этот параметр доступен во вкладке "Запись параметров".
    Текущее состояние прибора считывается из параметра "режим работы прибора", вкладка "параметры".
    А какие значения могут быть у параметра "Пуск/остановка Программы технолога"? Или в нем то же значение, что и в параметре "режим работы прибора" на данный момент?
    Как производится непосредственно запуск, вводом значения 1 (режим "работа" параметра "режим работы прибора")? Как выбрать программу и шаг с которого начнется работа?

    Сейчас в параметре "Пуск/остановка Программы технолога" показано значение Ошибка 255. Но это я так понял проблема с сетевыми настройками?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trm_user Посмотреть сообщение
    А какие значения могут быть у параметра "Пуск/остановка Программы технолога"? Или в нем то же значение, что и в параметре "режим работы прибора" на данный момент?
    Как производится непосредственно запуск, вводом значения 1 (режим "работа" параметра "режим работы прибора")? Как выбрать программу и шаг с которого начнется работа?

    Сейчас в параметре "Пуск/остановка Программы технолога" показано значение Ошибка 255. Но это я так понял проблема с сетевыми настройками?
    Более подробно с запуском и остановкой прибора по сети можно ознакомиться в РЭ на страницах 27-32: https://owen.ru/uploads/21/re_trm251_2025.pdf

    Если все остальные параметры считываются корректно, а параметр "Пуск/остановка Программы технолога" с ошибкой, это нормально. Вы можете записывать туда значение.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Программа технолога для TMP-251. C++ Библиотека: owen.
    от IAGlushko в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 06:52
  2. Как запустить Counter 16bit[VAR]
    от kpv8 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 14:46
  3. трм151 и программа технолога
    от hunter03 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 20:56
  4. Как запустить проект?
    от Слава К в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 10:47
  5. Программа технолога на ПЛК150?
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •