Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU

  1. #1

    По умолчанию СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU

    Здравствуйте, подключаю 1 ПЧ Веспер Е4-8400 к СПК110 по RS-485-1 и 3 ПЧ Веспер Е4-8400 к СПК110 по RS-485-2. При работе начинает появляться статус "Modbas Slave COM Port" "Шина не запущена" без периодичности на время 0.5 - 3 сек. Состояние где n/a мигает с "Запущено" на "Не запущенно". В чем может быть дело и какая информация может быть нужна. Проект прилагаю.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png PH1.png (140.5 Кб, Просмотров: 46)
    • Тип файла: png PH2.png (133.4 Кб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: png PH3.png (122.5 Кб, Просмотров: 32)
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    Посмотрите в мониторинге (Вид - Просмотр - Watch1), какие значения имеют переменные PH1.byModbusError ... PH4.byModbusError в момент сообщения "Шина не запущена".

    Вообще, я бы рекомендовал сначала подключить один ПЧ к ПК и добиться обмена с ним с помощью любого тестового ПО (например, OPC-сервера).

  3. #3

    По умолчанию

    В данный момент работает только 1 ПЧ (PH1), завтра помониторю и пришлю результаты

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    В данный момент работает только 1 ПЧ (PH1), завтра помониторю и пришлю результаты
    Если подключен только один ПЧ - то нет ничего странного в том, что по остальными идут ошибки.
    Или не опрашивается даже подключенный ПЧ?

  5. #5

    По умолчанию

    PH1 опрашивается, остальные 3 не подключены (но они на другом RS-485). Во время опроса кратковременно на 0.5 - 3 с возникает статус "Шина не запущена". Если ставить параметр при потере связи устанавливать в ZERO то ИНОГДА значения обнуляются так же на несколько секунд, потом появляются снова.

  6. #6

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    От ПЧ идет очень большая помеха.
    Особенно от ПЧ в пластмассовом корпусе.
    Обязательно сделайте заземление от клеммы.
    Провод связи тоже нужен экранированный, типа КИПЭВ.

  8. #8

    По умолчанию

    PH2,3,4 физически не подключены

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    PH2,3,4 физически не подключены
    Тогда по ним естественно будут детектироваться ошибки.
    Или речь о том, что иногда проходят ошибки по PH1? Тогда см. совет lara197a.

  10. #10

    По умолчанию

    lara197a, спасибо большое, подключение экрана помогло. Примного благодарен)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 160 + Веспер 8300
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2016, 12:23
  2. плк + веспер E3-8100
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 19:37
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:56
  4. Плк150 + ПЧ Веспер
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 15:38
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •