Показано с 1 по 10 из 10

Тема: СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU

  1. #1

    По умолчанию СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU

    Здравствуйте, подключаю 1 ПЧ Веспер Е4-8400 к СПК110 по RS-485-1 и 3 ПЧ Веспер Е4-8400 к СПК110 по RS-485-2. При работе начинает появляться статус "Modbas Slave COM Port" "Шина не запущена" без периодичности на время 0.5 - 3 сек. Состояние где n/a мигает с "Запущено" на "Не запущенно". В чем может быть дело и какая информация может быть нужна. Проект прилагаю.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png PH1.png (140.5 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png PH2.png (133.4 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png PH3.png (122.5 Кб, Просмотров: 12)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Посмотрите в мониторинге (Вид - Просмотр - Watch1), какие значения имеют переменные PH1.byModbusError ... PH4.byModbusError в момент сообщения "Шина не запущена".

    Вообще, я бы рекомендовал сначала подключить один ПЧ к ПК и добиться обмена с ним с помощью любого тестового ПО (например, OPC-сервера).

  3. #3

    По умолчанию

    В данный момент работает только 1 ПЧ (PH1), завтра помониторю и пришлю результаты

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    В данный момент работает только 1 ПЧ (PH1), завтра помониторю и пришлю результаты
    Если подключен только один ПЧ - то нет ничего странного в том, что по остальными идут ошибки.
    Или не опрашивается даже подключенный ПЧ?

  5. #5

    По умолчанию

    PH1 опрашивается, остальные 3 не подключены (но они на другом RS-485). Во время опроса кратковременно на 0.5 - 3 с возникает статус "Шина не запущена". Если ставить параметр при потере связи устанавливать в ZERO то ИНОГДА значения обнуляются так же на несколько секунд, потом появляются снова.

  6. #6

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,243

    По умолчанию

    От ПЧ идет очень большая помеха.
    Особенно от ПЧ в пластмассовом корпусе.
    Обязательно сделайте заземление от клеммы.
    Провод связи тоже нужен экранированный, типа КИПЭВ.

  8. #8

    По умолчанию

    PH2,3,4 физически не подключены

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    PH2,3,4 физически не подключены
    Тогда по ним естественно будут детектироваться ошибки.
    Или речь о том, что иногда проходят ошибки по PH1? Тогда см. совет lara197a.

  10. #10

    По умолчанию

    lara197a, спасибо большое, подключение экрана помогло. Примного благодарен)

Похожие темы

  1. ПЛК 160 + Веспер 8300
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2016, 12:23
  2. плк + веспер E3-8100
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 19:37
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:56
  4. Плк150 + ПЧ Веспер
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 15:38
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •