Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Управление нагревателем через дискретный выход.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Поделюсь своим опытом ))

    Пока ставлю ПР200-2. (т.к. сразу купил с десяток), сейчас буду уже покупать пятую модификацию с транзисторными выходами, но схему оставлю прежнюю, ибо доказала эффективность ))

    У меня стоят нагреватели (своего производства), которые работают через ТТР, который управляется сейчас с дискретного выхода.

    Температура требуется на выходе 160 градусов. Я делаю нагреватели с небольшой мощностью (300 - 400 Вт) и ставлю следующую схему управления - см. схему. В итоге до 150 градусов нагрев идет непрерывный, а потом с циклом 1 минута нагреватель вкл/выкл, пока не достигнет нужной температуры. В результате у меня получается фактический коридор колебания температуры 156 - 164 градуса.

    Просто нагреватели по габаритам и площади у меня почти всегда разные (специфика производства), и каждый раз рассчитывать коэффициенты ПИД затруднительно. А данная схема работает надежно.температура регулирование.JPG
    Если нет необходимости или не хотите заморачиваться с ПИД-регуляторами посмотрите П-регуляторы! Тот же ТРМ1 имеется с аналоговым выходом и П-регулятором скачайте на него РЭ и почитайте о П-регулировании(стр.76), это всё равно лучше двухпозиционного(релейного) регулирования и никаких коэффициентов не надо настраивать, выставляете зону пропорциональности и всё!
    re_trm1_1ru_5732-1.7.pdf

    П-регулятор.PNG

    П-регулятор_1.PNG

    П-регулятор_3.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2019 в 12:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  2. Управление двухфазным нагревателем.
    от Shpin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 12:59
  3. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 17:26
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 18:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •