Сообщение от
rembyt
Добрый день. С блоком МВ110-224.4ТД приключилась беда. "Отвалилась" связь с прибором по RS-485. Зашел через конфигуратор, установив перемычку для восстановления заводских параметров связи. Связь установлена. Пытаюсь записать новый адрес, отличный от 16 и другую скорость - пишет что параметры сохранены, однако прочитав конфигурацию прибора выясняется что параметры остались прежними , изменения не сохранены. Не в зависимости от наличия или отсутствия перемычки временного восстановления зав. параметров. Что случилось с прибором. И как его можно привести в чувство?