    Для понимания терминологии, структуры работы программно технического комплекса Телемеханика ЛАЙТ, необходимо посмотреть видео урок "Занятие №1" и "Занятие №3"
    https://energy.owen.ru/training_video

    Задача:
    Опросить счетчик электроэнергии меркурий 236, который подключен по интерфейсу RS-485 к преобразователю интерфейса в ТСР.
    В SCADA-системе необходимо построить систему энергоучета и диспетчеризации.

    Проблематика: не получится, используя контроллер типа WKLogic, передавать данные на визуализацию и вести одновременно опрос точек учета из модуля энергоанализ, т.к. порт будет постоянно занят передачей оперативных параметров на визуализацию.
    Если использовать физический ПЛК, так проблем бы не возникло.

    Решение:

    Необходимо использовать виртуальный контроллер типа "non-target"
    первая тонкость в настройке протокола "меркурий":
    1) тип среды устанавливаем "1" - ТСР
    2) указываете IP адрес и порт преобразователя
    3) указываете транзитный порт 4001, 4002 или 4003 обычно эти порты по-умолчанию открыты в windows. Устанавливаем тайм аут 25000

    транзит.png

    IP адрес виртуального контроллера и порт изменять не нужно:

    нон таргет натсройки сети.png

    Дальше стандартно: добавляете "модуль УСО" в протокол меркурий, указываете адрес, зав .номер счетчика, KI, KU, модификацию и добавляете нужные ТЭГи.

    Теперь нужно запустить эмулятор этого контроллера по умолчанию он находится в каталоге программы C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC
    Запускаете файл EnLogicEmul.exe (ВАЖНО от имени администратора, принудительно)
    В открывшемся окне нажимаете кнопку «start controller»

    start controller.png

    Загружаете конфигурацию в эмулятор, пароля нет:

    загрузка, опрос.png

    Конфигурирование виртуального контроллера завершено, переходим к настройке модуля Энергоанализ.

    Добавляете объект, заходите в "настройки АСКУЭ", в качестве коммуникатора указываете "Прямое соединение", выбираете канал связи IP, указываете адрес non-target (127.0.0.1) и транзитный порт 4001:

    настройка объекта.png

    нажимаете кнопку автодобавление точек учета и задает диапазон адресов счетчика(ов) для поиска:

    поиск ТУ.png

    Для работы необходимо наличие постоянно запущенного эмулятора виртуального контроллера.
    Теперь вы можете пользоваться функционалом модуля Энергоанализ, а так же выводить на мнемосхемы оперативные параметры со счетчиков.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 26.04.2019 в 15:46.

Похожие темы

  1. Опрос приборов учета с помощью модема ПМ01
    от Евгений Сергеевич в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 16:16
  2. Опрос приборов учета
    от Vitamin в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 10:21
  3. Опрос приборов ДАТ-М-03 в связку плк100 - сп270
    от Юрий512 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 17:46
  4. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 00:50
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •