Тема: Опрос приборов учета по ТСР без УСПД

  1. #1
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию Опрос приборов учета по ТСР без УСПД

    Для понимания терминологии, структуры работы программно технического комплекса Телемеханика ЛАЙТ, необходимо посмотреть видео урок "Занятие №1" и "Занятие №3"
    https://energy.owen.ru/training_video

    Задача:
    Опросить счетчик электроэнергии меркурий 236, который подключен по интерфейсу RS-485 к преобразователю интерфейса в ТСР.
    В SCADA-системе необходимо построить систему энергоучета и диспетчеризации.

    Проблематика: не получится, используя контроллер типа WKLogic, передавать данные на визуализацию и вести одновременно опрос точек учета из модуля энергоанализ, т.к. порт будет постоянно занят передачей оперативных параметров на визуализацию.
    Если использовать физический ПЛК, так проблем бы не возникло.

    Решение:

    Необходимо использовать виртуальный контроллер типа "non-target"
    первая тонкость в настройке протокола "меркурий":
    1) тип среды устанавливаем "1" - ТСР
    2) указываете IP адрес и порт преобразователя
    3) указываете транзитный порт 4001, 4002 или 4003 обычно эти порты по-умолчанию открыты в windows. Устанавливаем тайм аут 25000

    транзит.png

    IP адрес виртуального контроллера и порт изменять не нужно:

    нон таргет натсройки сети.png

    Дальше стандартно: добавляете "модуль УСО" в протокол меркурий, указываете адрес, зав .номер счетчика, KI, KU, модификацию и добавляете нужные ТЭГи.

    Теперь нужно запустить эмулятор этого контроллера по умолчанию он находится в каталоге программы C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC
    Запускаете файл EnLogicEmul.exe (ВАЖНО от имени администратора, принудительно)
    В открывшемся окне нажимаете кнопку «start controller»

    start controller.png

    Загружаете конфигурацию в эмулятор, пароля нет:

    загрузка, опрос.png

    Конфигурирование виртуального контроллера завершено, переходим к настройке модуля Энергоанализ.

    Добавляете объект, заходите в "настройки АСКУЭ", в качестве коммуникатора указываете "Прямое соединение", выбираете канал связи IP, указываете адрес non-target (127.0.0.1) и транзитный порт 4001:

    настройка объекта.png

    нажимаете кнопку автодобавление точек учета и задает диапазон адресов счетчика(ов) для поиска:

    поиск ТУ.png

    Для работы необходимо наличие постоянно запущенного эмулятора виртуального контроллера.
    Теперь вы можете пользоваться функционалом модуля Энергоанализ, а так же выводить на мнемосхемы оперативные параметры со счетчиков.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 26.04.2019 в 15:46.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли по данному принципу построить систему энергоучета и диспетчеризации на базе приборов учета Энергомера СЕ 30х. И ещё вопрос, будет ли работать контроллер типа "non-target" с протоколом Энергомера по СОМ-порту, т.е. используя, преобразователь RS-485 в USB.
    С уважением, Королев Денис.

  3. #3
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tradtex Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли по данному принципу построить систему энергоучета и диспетчеризации на базе приборов учета Энергомера СЕ 30х. И ещё вопрос, будет ли работать контроллер типа "non-target" с протоколом Энергомера по СОМ-порту, т.е. используя, преобразователь RS-485 в USB.
    С уважением, Королев Денис.
    Да, можно использовать в данной схеме счетчики Энергомера СЕ 30х.
    Можно подключить при помощи преобразователя интерфейса RS-485 в USB. Но в такой связке я бы не рекомендовал использовать большое количество счетчиков в одном проекте. Среднее время опроса одного счетчика 3х фазного составляет около 15 секунд. Сам эмулятор является отладочной виртуальной версией ПЛК, и предназначен для других целей и задач. но не большие системы АСТУЭ и диспетчеризации он потянет.
    единственное отличие будет настройке протокола "Энергомера", режим протокола "0" - RS-485 и нужно будет указать номер СОМ порта (посмотреть можно в диспетчере задач ПК), затем указать настройки СОМ порта (скорость, стоповые биты, четность), по умолчанию, при добавлении в конфигурацию протокола "Энергомера" в нем заложены дефолтные сетевые настройки СОМ порта, которые совпадают с настройками самих счетчиков.
    Все остальные действия по настройке идентичны с примером в основной теме.

  4. #4

    По умолчанию

    Сергей, спасибо большое за ответ, с этим разобрались. Сейчас другую проблему решаем, постоянно отваливается эмулятор контроллера.

  5. #5
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tradtex Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо большое за ответ, с этим разобрались. Сейчас другую проблему решаем, постоянно отваливается эмулятор контроллера.
    У вас зарегистрированная версия телемеханики? или демо режим? версия программы 1.1.8 (доступна на сайте для скачивания). и покажите скриншот каким образом отваливается эмулятор, ошибка какая то?

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день

    Возможно через виртуальный контроллер типа "non-target" опросить Vacon, подключен через USR-TCP-304 в локальную сеть, RTU по верх TCP, пытался не получается.

  7. #7
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Возможно через виртуальный контроллер типа "non-target" опросить Vacon, подключен через USR-TCP-304 в локальную сеть, RTU по верх TCP, пытался не получается.
    Добрый день.

    Частотные преобразователи не совсем наше направление. В Телемеханике мы практически не работали с частотными преобразователями и не можем точно сказать, как они себя поведут при опросе. по идее по modbus можно опросить все, что угодно. Единственное, если в приборе перевернутая последовательность бит/байт, механизм написания карты адресов через xls таблицу не подойдет. Нужно делать через IO файл.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.

    Может Вы подскажете, столкнулся с проблемой такой, что Non-Target контроллер отваливается, когда пускаю все, как Вы описывали, через эмулятор. Останавливается время связи, в окнах опроса, или просто связь становится FALSE.connect-false.png

    После перезапуска эмулятора - все продолжает работать, контроллер продолжает работать, а иначе - ничего не работает.
    Не могу найти причину отвалов постоянных.

Похожие темы

  1. Опрос приборов учета с помощью модема ПМ01
    от Евгений Сергеевич в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 16:16
  2. Опрос приборов учета
    от Vitamin в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 10:21
  3. Опрос приборов ДАТ-М-03 в связку плк100 - сп270
    от Юрий512 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 17:46
  4. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 00:50
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •