Тема: Слетают данные из Slave ПЛК 110 М02

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию Слетают данные из Slave ПЛК 110 М02

    Приветствую!
    Стала появляться проблема на ПЛК110 на 2х объектах. (тепловые пункты котельных). Есть ПЛК110, верхний уровень Scada система через OPC сервер ОВЕН. По какой то причине данные (уставки) заданные через SCADA слетают в 0. Проявляется не регулярно. Связь ПЛК с SCADA - Modbus TCP. В ПЛК, slave сделан через стандартный конфигуратор. ПЛК на 24v. Блоки питания запитаны через ИБП. В чем проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Стала появляться проблема на ПЛК110 на 2х объектах. (тепловые пункты котельных). Есть ПЛК110, верхний уровень Scada система через OPC сервер ОВЕН. По какой то причине данные (уставки) заданные через SCADA слетают в 0. Проявляется не регулярно. Связь ПЛК с SCADA - Modbus TCP. В ПЛК, slave сделан через стандартный конфигуратор. ПЛК на 24v. Блоки питания запитаны через ИБП. В чем проблема?
    Здравствуйте.
    Обновите прошивку до v1.0.5. Либо на v1.0.4 вручную активируйте режим записи по событию командой в ПЛК-браузере SetCyclicMode 0.
    Руководство по работе с Retain-переменными

    Скачать и посмотреть историю изменений ПО ПЛК110 [М02]

  3. #3
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Обновите прошивку до v1.0.5. Либо на v1.0.4 вручную активируйте режим записи по событию командой в ПЛК-браузере SetCyclicMode 0.
    Руководство по работе с Retain-переменными

    Скачать и посмотреть историю изменений ПО ПЛК110 [М02]
    Я знаю про ситуацию когда ПЛК после презагрузки по питанию терял данные. В моем случае с питанием все в норме. Либо все равно это и есть тот баг?

  4. #4

    По умолчанию

    Бегло прочитал название темы, думал речь идет про Retain. Здесь что-то другое. После каких событий стало проявляться такое поведение? Сколько отработали до проявления? Что-то менялось в конфигурации: аппаратные или программные компоненты?

  5. #5
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Бегло прочитал название темы, думал речь идет про Retain. Здесь что-то другое. После каких событий стало проявляться такое поведение? Сколько отработали до проявления? Что-то менялось в конфигурации: аппаратные или программные компоненты?
    Два объекта со SCADA запущены в январе 2019. На одном объекте данный баг произошел уже 2 раза за этот период. На втором объекте произошел первый раз сегодня
    В конфигурации ни чего не менялось. В чем причина понять не могу. Все электропитание через бесперебойники
    Проект можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/lty4vgG-zSVs7g
    Последний раз редактировалось nensist; 24.04.2019 в 14:37.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    2019-04-24 04:56:47.1355 TRACE 24-04-2019 04:56:47.134 : Устройство вернуло ошибку. Тепловой пункт (ПЛК110-60).ПЛК.HMI_P_vihod_otoplenie2 (Код: 10 - Вычисленное значение слишком велико) device: Тепловой пункт (ПЛК110-60).ПЛК port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    например можно с этой записи начать, это на вскидку, вечером посмотрю еще
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    например можно с этой записи начать, это на вскидку, вечером посмотрю еще
    Я видел эту запись. Так и не понял что это значит. Если бы опрашивался модуль аналогового ввода напрямую, тогда можно было бы подумать что показания датчика вне диапазона.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Поводив ползунком , начало таких записей где-то с 4:22 и как показалось именно после этого начали в ответах возвращаться нули, наверное все же со слейвом проблемы, он мусор послал вот и не был распознан ответ
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Если всетаки slave плк. Как далее быть? Может представители ОВЕН ответят. А то мне скоро надо еще 4 тепловых пункта на котельных делать. Как с такими багами жить? Обратной связи от техподдержки ОВЕН сегодня так и не дождался.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    HMI_ustavka_T_grafik_otopl2 может иметь значение 63.6 градусов?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53
  2. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 10:23
  4. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 16:22
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3