Барбара Коркоран
у неё какое то не фиксированное значение она постоянно меняется почему то, а вот пропорциональная и интегральная (регистры 166 и 168) так до 9:40 и не сбрасывались в ноль, 166 регистр постоянно равен 15
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Все верно. Она постоянно меняется в зависимости от температуры наружного воздуха.
Интегральные и пропорциональные визуально в скаде были сброшены в ноль. Пид не работал. Отопление сильно просело. Около 13 часов я вводил параметры пид. по двум контурам отопления и и контуру гвс. Все было в 0.
Пообщался с коллегой он говорит что на втором объекте где такая же ситуация возникала 2 раза вроде всетаки сам плк виноват. Там плк управляет еще тремя частотниками Vacon. Когда к частотникам нет запроса от мастера они инициализируют ошибку по связи и выдают информацию на свои панельки. Дак там объект падает в таком виде - в скаде также все уходит в 0 и еще к тому же плк по rs 485 прекращает опрос частотников. Как то так.
тогда я не знаю в чем дело, по логам в 14:08:59.5593 интегральную со значения 200 поменяли на значение 250, ни о каких нулях приходящих в ответах от плк лог ничего незнает, вот как было до этого времени с начала файла так и стоит 200
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
на предыдущих версиях плк, модбас работает даже если программа находится в стопе, может в этой ситуации тоже как то с этим связано, когда в девять пропадала связь это была перегрузка плк или просто шнур кто то выдергивал для проверки
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Кто и что там выдергивал этого я не могу сказать. Объект от меня в 700 км. Вот есть еще мысль. На этих объектах шнур от плк идет в комутатор свитч, со свитча уже в комп. Свитчи не питаются от бесперебойников, как помню. Может провал какой по электричеству. Не понимаю вобще что творится. 2 объекта, одинаковые проблемы. Именно там где есть скада. Есть объект без скады но с панелю сп300. Связь также через ethernet. Никаких багов. Может ичключить опс и поднять опрос напрямую с скады? Там драйвер вроде есть для опроса.
Меня больше убивает что приходится уделять столько времени таким проблемам которых быть не должно. Представители ОВЕН так и не прокоментировали, может конечно и откликнутся еще. Файл это хорошо. Но я не работал с этим, надо время чтоб разбираться, а времени нет. На разработку программы бывает уходит куча времени для того чтоб добится нормальных показателей процесса, а в итоге тебя подставляет долбанный slave. Вот потом и приходится бежать за семеном. Хотя там тоже своих проблем хватает.
так почему слейв то, он не отвечал там всего несколько секунд, данные как я понял исправно доходили до ОРС, в скаде не отображались, пускай даже еслиб это были фиктивные значения, в ответах они были и должны были появиться на визуализации. ОРС может поддерживать ведь несколько соединений, запустите еще какое нибудь приложение которое будет читать ОРС и если опять станут утверждать что на экранах нули останется только свериться с паралельным архивовм данных