MikeF
Вероятно имелось в виду "Создание загрузочного проекта", BootProject.
MikeF
Вероятно имелось в виду "Создание загрузочного проекта", BootProject.
Да, иногда на форумах трудно общаться
Я понимаю что это опечатка.
Интересно к чему он это написал (думаю что относительно переключателя).
На ПЛК первого поколения, кстати говоря, рекомендовалось кнопку старта добавлять в конфиг во избежание глюков с произвольной остановкой.
Здесь если я её добавлю, но не буду использовать в программе, она потеряет своё действие описанное в руководстве?
Дабы шаловливыми руками кто не дернул её и не остановил конвейер.
На старых ПЛК я самолично ловил этот глюк. На новых такой проблемы не наблюдалось, и необходимости назначать\конфигурировать не было.
Мы долго не могли отловить этот глюк с кнопкой, пока у меня не появился очередной ПЛК, при прохождении рядом с которым определённого человека кнопка срабатывала
Оказалось, что если её слишком сильно нажать пружинка в ней ослабляется и возможны на редких экземплярах ложные срабатывания от вибраций.
А по поводу вопросов топикстартёра - retain работают только вместе с BootProject и тумблером в Start.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Я бы вообще хотел отключить этот переключатель, нужно просто добавить его в конфигурацию?
Проверил ещё раз. В Modbus slave не сохраняются данные, объявленные как retain сохраняются.
Прошивка старая, версия не совсем понятна, т.к. сейчас совсем другая нумерация https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31023
У меня вот:
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 0.3.67
Need Target version >= 3.10
Compiled: 13:05:36 Feb 8 2017
STM32 binary version 114
Таргет 3.11.
Выключатель кстати добавлен в конфигурацию, возвращает 1, значит в положении Работа.
Последний раз редактировалось MikeF; 27.06.2019 в 07:51.
Я не объявляю специально как ретайн. Просто создаю переменную в конфиге в МодбасСлейв и всё. На версии прошивок вообще не обращал внимания.В Modbus slave не сохраняются данные, объявленные как retain сохраняются.
А что используется в качестве мастера?
Так и я не объявляю, создал одну retain переменную для проверки, сохраняется при перезагрузке, нет проблем. В modbus slave переменные не сохраняется.
Мастером является панель оператора, OPC или другое удаленное устройство опроса если есть.
На старых контроллерах это работало, здесь нет.
Нет, полностью его никогда нельзя было отключить. И в M02 он уже выведен в конфигурацию.
Просто у тумблера нет проблемы со случайными нажатиями.
Хотя, у одного клиента тумблера "самопроизвольно" переключались внутри закрытых шкафов. Даже прессформу поменяли, добавил по бокам губы для защиты тумблера.
Помогло