Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Сброс сетевой переменной в ПР200

  1. #1

    По умолчанию Сброс сетевой переменной в ПР200

    Здравствуйте! Хочу сделать на экранчике ПР200 вывод наличия связи RS485 с контроллером. Для этого планирую реализовать алгоритм: с контроллера циклически записываю в сетевую переменную единицу, по идее при обрыве связи запись прекращается и чтобы наличие связи отображалась корректно в ПР200 раз в 3 секунды обнулять данную переменную. Но команду для присвоения или сброса данной переменной увы не нашел. Не подскажите есть ли такая возможность или альтернативный вариант для реализации данного алгоритма?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexVasil Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Хочу сделать на экранчике ПР200 вывод наличия связи RS485 с контроллером. Для этого планирую реализовать алгоритм: с контроллера циклически записываю в сетевую переменную единицу, по идее при обрыве связи запись прекращается и чтобы наличие связи отображалась корректно в ПР200 раз в 3 секунды обнулять данную переменную. Но команду для присвоения или сброса данной переменной увы не нашел. Не подскажите есть ли такая возможность или альтернативный вариант для реализации данного алгоритма?
    Добрый день, я так понимаю ПР будет в режиме Slave? Сбросить можно через блок Sel или макрос SelChgB.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, помогло. Аналогичная проблема с реализацией отображение связи на СП310, но я так понимаю в данной ветке задавать вопрос по другому оборудованию не корректно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexVasil Посмотреть сообщение
    Спасибо, помогло. Аналогичная проблема с реализацией отображение связи на СП310, но я так понимаю в данной ветке задавать вопрос по другому оборудованию не корректно.
    СП и ПР часто работают в одной "упряжке", по ним есть разные примеры работы, что именно интересует? Так же есть профильная ветка по ним, может ответы есть там https://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=23
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexVasil Посмотреть сообщение
    Не подскажите есть ли такая возможность или альтернативный вариант для реализации данного алгоритма?
    Экономичнее не весь регистр для этого использовать, а подмешивать бит =1, остальное для текущей информации. На приеме каждый цикл проверять на 1 и сбрасывать этот бит, и если его в итоге нет после таймера задержки TOF - значит связь пропала. Задержка 1...3с. Подробнее было в теме "Контроль связи по modbus ПР200".
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.04.2019 в 10:01.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  3. ПР200 Сброс счетчика при смене суток.
    от Nukuta в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 14:43
  4. ПР200 переход по изменению значения переменной
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 13:37
  5. Сброс значения редактируемой переменной
    от Urik777 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •