Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: частотный преобразователь ELHART

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию частотный преобразователь ELHART

    Добрый день .
    подсунули частотник элхарт. на 5.5 кватт. подключил работает . только по потенциометру. а надо чтоб по давлению держал обороты. ДД подключил точно по схеме. +FIC -FC . Активировал пид регулирование. но движок стоить на месте. Да. прибор не видит давление. измерил напряжение,его нет. Его так же нет на клемме 24 вольт внутреннего питания. там есть такая клемма. напряжения есть только на клемме 10v. после того как + ДД подключил к клемме 10 вольт,а минус ДД на вход токового входа FIC прибор начал показывать в процентах ( это я так думаю,потомучто иначе это показание никак нельзя понимать) . НО все равно двигатель стоить на месте. там есть такая уставка источник задания пид уставки. пять разновидностей возможностей уставок. со всеми двигатель запускается. только вот от сигнала аналогово го сигнала FIC не запускается. может все таки поможете бедному неучу?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	скрин2.png 
Просмотров:	554 
Размер:	193.6 Кб 
ID:	42372
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	скрин.png 
Просмотров:	288 
Размер:	196.7 Кб 
ID:	42371  
    Последний раз редактировалось faizin; 19.04.2019 в 15:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Добрый день .
    подсунули частотник элхарт. на 5.5 кватт. подключил работает . только по потенциометру. а надо чтоб по давлению держал обороты. ДД подключил точно по схеме. +FIC -FC . Активировал пид регулирование. но движок стоить на месте. Да. прибор не видит давление. измерил напряжение,его нет. Его так же нет на клемме 24 вольт внутреннего питания. там есть такая клемма. напряжения есть только на клемме 10v. после того как + ДД подключил к клемме 10 вольт,а минус ДД на вход токового входа FIC прибор начал показывать в процентах ( это я так думаю,потомучто иначе это показание никак нельзя понимать) . НО все равно двигатель стоить на месте. там есть такая уставка источник задания пид уставки. пять разновидностей возможностей уставок. со всеми двигатель запускается. только вот от сигнала аналогово го сигнала FIC не запускается. может все таки поможете бедному неучу?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	скрин2.png 
Просмотров:	554 
Размер:	193.6 Кб 
ID:	42372
    На сайте производителя есть пример.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    На сайте производителя есть пример.
    это здесь https://kipservis.ru/elhart/frequenc..._emd-pump.htm9 ?.нет там ничо. я уже там копался

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    это здесь https://kipservis.ru/elhart/frequenc..._emd-pump.htm9 ?.нет там ничо. я уже там копался
    А это что: ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/r...RT_RE_6878.pdf

    Тут все есть: https://kipservis.ru/elhart/frequenc...r_emd-mini.htm

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    спасибо за отзыв. Вопрос такой. а ты сам прочитал что там написана? Настроит пришлось этот прибор самому? Если да, может скажешь,почему нет напряжения 24 в на внутреннем блоке питания? за одно объяснишь как подключил датчик давления? по схеме.которую нарисовали в руководстве он работать не будет.
    Последний раз редактировалось faizin; 21.04.2019 в 19:54.

  6. #6

    По умолчанию

    Заимейте тогда привычку сразу уточнять полную модель устройства, у EMD-MINI – 055 T, 24В нет вообще. К вас же как я понял EMD-PUMP — 0055 T. И если у него нет 24В внутреннего источника, то есть смысл искать мастера по ремонту, ведь не известно что еще у него могло помереть. И возможно у него просто не работает половина мозгов.

  7. #7

    По умолчанию

    Можете поздравить, я урыл сегодня этот частотник. А все таки хоть и есть минусы.неудобства прибор работает вполне нормально.
    а теперь как и обещал отчет по работе. наверняка будут товарищи которые тоже не смогут сходу настроить прибор.
    все таки форум хоть чуточку. но все равно помогает найти куда двинуться. есть определенные посты. совершенно никчемные .но их я не буду упоминать.
    на схеме производителя все таки допущена не точность. я датчик давления подключил к другим клеммам. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	скрин2а.jpg 
Просмотров:	423 
Размер:	179.6 Кб 
ID:	42422 на схеме нарисовал красным.
    в основном теоретики на форуме, есть и практики. например Евгении точно практик. только вот почему он не захотел подсказать где моя ошибка. Обратная связь в самом деле отрицательная. при положительном тоже работает . только легко запутаться. уставку надо ставить наоборот. Вообще то он подсказал, указал что источник задания и обратная связь не могут быть в одном месте. это основная моя ошибка. Потом Лара, уговорил меня ещё раз вернуться к потенциометру для установки задания. Хотя первый день я с ним замучился.и больше не хотел его крутить.
    И в итоге я сделал следующее: (может не все я верно сделал, но все работает).

    F6.00 поставил 1
    F6.02 поставил 3
    F6.03 поставил 1
    остальные параметры заводские. ничего не менял. Делов то на копейку. а нервотрепка на сто.
    Ещё раз спасибо всем. вы уж сильно не ругайте меня.
    Последний раз редактировалось faizin; 23.04.2019 в 20:56.

  8. #8

    По умолчанию

    Ответьте, пожалуйста, почему Вы в первую очередь не связались со службой тех поддержки поставщика данного оборудования?

    Вместо этого, не понимая как работает прибор, какой у него доступен функционал, что такое ПИД-регулирование, как реализуются системы с обратной связью - Вы начинаете критиковать оборудование.
    Вы даже не можете понять, что написано в инструкции. Хотя специально для Вас на странице 140 руководства по эксплуатации есть пример конкретно для Вашей задачи - со схемой подключени и параметрами настройки!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	скрин.png 
Просмотров:	365 
Размер:	59.7 Кб 
ID:	42461

    Вы сказали, что вышел из строя блок питания, как это диагностировалось? Относительно каких клемм измерялось напряжение (между какими клеммами ПЧ)?
    Чтобы проверить исправность внутреннего блока питания 24 В частотника необходимо измерить напряжение между клеммами +24 и SC.

    Для того, чтобы запитать датчик от внутреннего блока питания 24 В необходимо поставить перемычку между клеммами SC и FC.

  9. #9

    По умолчанию

    Я уже забыл было про этот пост. Сегодня чисто случайно вот забрел сюда. А тут оказывается идет вообще бурная жизнь.
    Цитата Сообщение от Алексей Пронин Посмотреть сообщение
    Ответьте, пожалуйста, почему Вы в первую очередь не связались со службой тех поддержки поставщика данного оборудования?


    Для того, чтобы запитать датчик от внутреннего блока питания 24 В необходимо поставить перемычку между клеммами SC и FC.
    Это сообщение как в народе говориться После пожар и х...й насос. Извините за выражение. Что то вас сильно задел про прибор. Это ваш прибор?
    Руководство обычно пишется один раз. и в разных страницах не должна содержать разные содержание. Вот где то место .где написано про перемычку? И зачем в начале одна схема? а в конце другая схема.

    да и в любом случае мне уже это частотник не интересует. ОН в работе и работает. и меня устраивает его работа.

  10. #10

    По умолчанию

    Модер, закрой пожалуйста тему.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как правильно подобрать частотный преобразователь
    от qqqq222 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:24
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •