Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39

Тема: частотный преобразователь ELHART

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    вход токового входа FIC прибор начал показывать в процентах ( это я так думаю,потомучто иначе это показание никак нельзя понимать) . НО все равно двигатель стоить на месте. там есть такая уставка источник задания пид уставки. пять разновидностей возможностей уставок. со всеми двигатель запускается. только вот от сигнала аналогово го сигнала FIC не запускается. может все таки поможете бедному неучу?Вложение 42372
    По входу FIC он и не должен запускаться. Больше того, если нет сигнала от датчика на входе FIC, и есть ненулевое задание, частотник выйдет на максимум.
    Видимо, вы плохо понимаете такие вещи, как ПИД, обратная связь, задание.
    Разберитесь с источниками команд управления и задания.

  2. #12

    По умолчанию

    прибор новый. EMD-PUMP — 0055 T.элихарт. не хочется пока думать,что прибор уже неисправен. наверняка в настройках что то ещё остается. частотник не запускается только по сигналу аналогов входа по току. как уже говорил.датчик давления он видит. а вот движок упрямо стоить . есть в настройках только то,когда минимум давления и когда максимум. и все. а вот задать на какой частоте должен работать движок при определенном давлении? вот этого я не догонял. ставил задание с потенциометром на пульте, задание ставиться. но движок на этот задание внимание не обращает. он все равно уходить на полную. это при 50 процентов давления. и все таки я думаю что датчик давления подключается не так.как показана на схеме завода.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    По входу FIC он и не должен запускаться. Больше того, если нет сигнала от датчика на входе FIC, и есть ненулевое задание, частотник выйдет на максимум.
    Видимо, вы плохо понимаете такие вещи, как ПИД, обратная связь, задание.
    Разберитесь с источниками команд управления и задания.
    уставки пид урегулирования не трогал . заводская настройка там. изменил Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный3.png 
Просмотров:	182 
Размер:	208.1 Кб 
ID:	42388 6.00-включение пид регулятора.6-01 не трогал. обратная связь отрицательная стоит. 6.02-источник задания уставки пид регулятора. пробовал все. ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. 6.03- источник обратной связи- ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. остальные не трогаю. где ошибка?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    уставки пид урегулирования не трогал . заводская настройка там. изменил Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный3.png 
Просмотров:	182 
Размер:	208.1 Кб 
ID:	42388 6.00-включение пид регулятора.6-01 не трогал. обратная связь отрицательная стоит. 6.02-источник задания уставки пид регулятора. пробовал все. ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. 6.03- источник обратной связи- ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. остальные не трогаю. где ошибка?
    Почему у вас обратная связь - отрицательная? Наверно, при увеличении оборотов(выходной частоты) давление(сигнал датчика) увеличивается! И источником задания ПИД-регулятора, хотя бы для начала(эксперимента) поставьте - потенциометр пульта управления, проще экспериментировать если соответственно отмасштабировать! И команды управления наверно надо подать, запустить ПЧ в работу, я обычно настраиваю на трёхпроводное управление, с кнопками пуск-стоп!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Невозможно один и тот же вход FIC использовать и как источник задания и как вход обратной связи. Оставьте его для ОС. А задание сделайте пока потенциометром.
    Если у вас вышел из строя встроенный источник 24 вольта, используйте внешний. Без датчика давления или с неправильно подключенным частотник должен выходить на 50 Гц, стоит только чуть тронуть потенциометр. Он, естественно, будет прибавлять частоту, пока не появится сигнал ОС, а если его нет, выйдет на максимум.

  6. #16

    По умолчанию

    ОС и должна быть отрицательная, тут всё правильно.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Вот, что я имел ввиду:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПОС.PNG 
Просмотров:	165 
Размер:	108.9 Кб 
ID:	42389

    У каждого производителя это может по своему называться, например у овена: ООС - нормальный режим, ПОС - инверсный режим управления!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2019 в 23:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18

    По умолчанию

    Я понимаю, что вы имели в виду. В данном случае правильно - отрицательная.
    Положительная, это если при увеличении оборотов параметр уменьшается. Например, уровень при откачивающем насосе.
    Кстати, а ТС упоминал, что у него там насос качает?
    Может быть, он пытается использовать режим поддержания давления для циркуляционного насоса? Тогда затея изначально провальная.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Кстати, а ТС упоминал, что у него там насос качает?
    Может быть, он пытается использовать режим поддержания давления для циркуляционного насоса? Тогда затея изначально провальная.
    Добрый день . насос должен поддерживать заданное давление в сети.при уменьшении подпитывать, при увлечении давления уменьшать подпитку. Конечно задумка не очень правильная. надо просто ставить регулятор на постоянно работающий насос. Но увы. кроме нас есть "умные " которым именно вот так с частотником надо.
    насчет обратной связи, я тут не очень разбираюсь. попробую ваш совет.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    1. Почему источник задания опорной частоты с потенциометра не устраивает.
    Очень удобно, для оперативного управления.
    Я всегда его назначаю.
    2. Вы создаете сигнал обратной связи, при отладке?
    Если его нет или он не правильный, то ПЧ будет работать на максимальной частоте.
    Задайте сигнал, к примеру 10-15 ма. Потихоньку уменьшайте опорную частоту и частота на выходе ПЧ должна снизиться.
    или задайте опорную частоту 25 Гц, плавно повышайте сигнал обратной связи, частота на выходе должна уменьшиться.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как правильно подобрать частотный преобразователь
    от qqqq222 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:24
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •