Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
вход токового входа FIC прибор начал показывать в процентах ( это я так думаю,потомучто иначе это показание никак нельзя понимать) . НО все равно двигатель стоить на месте. там есть такая уставка источник задания пид уставки. пять разновидностей возможностей уставок. со всеми двигатель запускается. только вот от сигнала аналогово го сигнала FIC не запускается. может все таки поможете бедному неучу?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	скрин2.png 
Просмотров:	552 
Размер:	193.6 Кб 
ID:	42372
По входу FIC он и не должен запускаться. Больше того, если нет сигнала от датчика на входе FIC, и есть ненулевое задание, частотник выйдет на максимум.
Видимо, вы плохо понимаете такие вещи, как ПИД, обратная связь, задание.
Разберитесь с источниками команд управления и задания.