Тема: ТРМ251-Щ1.ИРР + SSR-40LA 4-20mA

  1. #1

    По умолчанию ТРМ251-Щ1.ИРР + SSR-40LA 4-20mA

    Всем здравствуйте!

    Подскажите. Есть ТРМ251-Щ1.ИРР, нужно плавно управлять ТЭНом в ПВК, для этого купил на алике SSR-40LA 4-20mA. Вопрос в следующем, в руководстве пользователя, п. 6.4.2.3, написано что нужно использовать внешний источник питания. Никак не могу понять на сколько вольт мне нужен блок питания и какой мощности? Как вычислить сопротивление нагрузки ЦАП?

  2. #2

    По умолчанию

    Там в руководстве источник питания должен не превышать 36В, поэтому ставь любой БП с напряжением 24В и током более 25мА. Нагрузка (SSR-40LA) думаю не должна превышать 250 Ом тогда по формуле 10В+0,02А*250Ом +2,5В = 17,5В < 24В и по току тоже запас 20мА < 25мА