    По умолчанию ТРМ 138, Adam 4017+, modbus. Adam 4561? Trace mode

    Здравствуйте. ТРМ138 (2019г в) , Adam 4017+ соединены линией связи, в адаме выбран протокол MODBUS. Конвертер Adam 4561. Опрашивается Армом на TraceMode 6.09. Ситуация при запуске арма опрашивается только адам 4017+, если откинуть связь от Адама , то начинает опрашиваться ТРМ138. Вопрос: как так и как заставить отвечать оба прибора.
    Скорость 9600. Адрес трмки 8, адама 16. 8-n-1. Таймаут в арме 300мс.
    Последний раз редактировалось Stas; 16.04.2019 в 07:10.

  2. #2

    По умолчанию

    [РЕШЕГО] Заменой преобразователя на MOXA 1150i