Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Помехозащищенность, проблемы

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.07.2018
    Адрес
    Запорожье, Джанкой
    Сообщений
    3

    По умолчанию Помехозащищенность, проблемы

    Оборудование: СПК107 (или СПК107М01), МВ110-16ДН, МУ110-16РК
    есть восемь одинковых шкафов, работают в одинаковых условиях.

    Проблема на одном: ошибка связи с модулем по Modbus RTU.
    Сделал (в других фкафах такой защиты нет и рабоают отлично!):
    1. экранированный провод Modbus, длина около метра
    2. терминальные резиторы с обоих концов (СПК и конечный модуль)
    3. в конфигураторе параметр t.out установил в 5 сек. (на модулях)

    Заземления нет ни в одном шкафу, из силы: в шкафу два контактора на 380В, все остальное - слаботочка, два блока питания на 12В и 24В.

    Проблема именно в одном шкафу, замена СПК и модулей ввода и вывода не помогла!

    Посоветуйте, как решить проблему....

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg_Lexus Посмотреть сообщение
    Оборудование: СПК107 (или СПК107М01), МВ110-16ДН, МУ110-16РК
    есть восемь одинковых шкафов, работают в одинаковых условиях.

    Проблема на одном: ошибка связи с модулем по Modbus RTU.
    Сделал (в других фкафах такой защиты нет и рабоают отлично!):
    1. экранированный провод Modbus, длина около метра
    2. терминальные резиторы с обоих концов (СПК и конечный модуль)
    3. в конфигураторе параметр t.out установил в 5 сек. (на модулях)

    Заземления нет ни в одном шкафу, из силы: в шкафу два контактора на 380В, все остальное - слаботочка, два блока питания на 12В и 24В.

    Проблема именно в одном шкафу, замена СПК и модулей ввода и вывода не помогла!

    Посоветуйте, как решить проблему....
    Может проблема в пускателе. Была подобная беда с реле, при срабатывании возникали ошибки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.07.2018
    Адрес
    Запорожье, Джанкой
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Может быть... У меня вызывает подозрения вводной автомат - они какой-то хитрый...
    Из оборудования менялось: СПК, МВ, МУ, блок питания на 12В
    Не менялось: вводной автомат, два пускателя, БП на 24В

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg_Lexus Посмотреть сообщение
    Может быть... У меня вызывает подозрения вводной автомат - они какой-то хитрый...
    Из оборудования менялось: СПК, МВ, МУ, блок питания на 12В
    Не менялось: вводной автомат, два пускателя, БП на 24В
    Катушки контакторов питаются переменным напряжением ? Катушки контакторов RC-цепочками зашунтированы ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.07.2018
    Адрес
    Запорожье, Джанкой
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Катушки контакторов питаются переменным напряжением ?
    AC 220V
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Катушки контакторов RC-цепочками зашунтированы ?
    нет

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg_Lexus Посмотреть сообщение
    AC 220V

    нет
    Зашунтируй катушки контакторов RC-цепочками - 0,1 мкФ - 600 В, 100 Ом - 2 Вт. Конденсатор и резистор должны быть соединены последовательно.

  7. #7

    По умолчанию

    у меня на нескольких блоках питания на 24 в висят около 50-ти емкостных датчиков, а так же 7шт. пр110 все это работало около 6-7 лет, в один прекрасный момент емкостные датчики начали с ума сходить, после того как посмотрел питание осциллографом, выяснилось что прет высокочастотная помеха, поборол присоединением -24в на заземление, это я к чему, блок питание по пристальней рассмотрите, или попробуй поменять.....

Похожие темы

  1. проблемы с плк-150
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 16:42
  2. АС4 проблемы
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 19:02
  3. Помехозащищенность ПЛК110
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 21:44
  4. Проблемы с ПЧВ
    от E_V_G в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 12:55