Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

  1. #1

    По умолчанию Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

    Добрый день.
    Планируется автоматизация теплицы - много датчиков RS485 (около 200 штук).
    Нужно все показания собирать на один ПЛК, анализировать, архивировать на флешку,
    передавать в СКАДА.

    Под датчики могу выделить только два порта RS485 из трех.
    Один сегмент на одном порту может обслужить до 32х модулей RS485.
    Используя ОВЕН АС5 повторитель интерфейса можно добавить еще сегмент т.е. +31 модуль.

    Но нигде нет ответа сколько АС5 повторителей можно вешать последовательно на один порт СПК1хх
    или любого другого ОВЕН ПЛК ?
    И сколько максимально модулей ввода-вывода можно опрашивать через один RS485 порт СПК1хх
    или другого ОВЕН ПЛК ?
    Понятное дело что в Modbus предельно до 250 модулей на одного мастера сети.
    Но ведь есть другие источники проблем.

    Поэтому вот какие вопросы в этой теме:

    1. Можно ли на имеющиеся в СПК1хх порты RS485 подключить большое количество датчиков
    используя ОВЕН АС5 повторитель интерфейса RS-485 ?

    2. Сколько максимально можно подключить модулей ввода вывода по Modbus RS485
    к одному СПК1хх ?

    3. КАК максимально можно подключить предельно много модулей ввода вывода по Modbus RS485
    к одному СПК1хх ?

    4. На каждый порт RS485 сколько последовательно можно устанавливать АС5 повторителей интерфейса RS-485,
    не ухудшая качество связи в ОВЕН Модбас ПЛК ?
    В каждом сегменте соответственно будет по 30 модулей.

    * Несколько дополнительных вопросов, развивающих основной вопрос темы:
    5. Любой ОВЕН ПЛК одинаково способен опрашивать большое
    количество модулей на шине RS485, или есть какие либо ограничения
    (память, быстродействие, ограничения в прошивке) ?

    6. Можно ли СПК1хх или другой ОВЕН ПЛК свободный порт RS232
    нагрузить преобразователем АС3-М (RS-232 <-> RS-485)
    на который подключить еще ОВЕН модули ввода-вывода ?

    7. Какие вообще есть варианты если нужно из ОВЕН ПЛК опрашивать
    большое количество датчиков или модулей ввода-вывода,
    например количеством до 1000 штук ?

    Прошу не банить если что оформил не по правилам, первый раз пишу на форумах.
    Но тема очень актуальная, тем более что в интернете нигде не нашел конкретных
    примеров реализации сбора данных с полевых датчиков в реально больших системах.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    добавте сюда вопрос, за какое время можно опрашивать такое количество датчиков
    Конкретно в теплице время опроса ограничено здравым смыслом.
    Т.е. хотелось бы побыстрее, но если, например, показания с каждого отдельного
    датчика температуры будут прочитаны раз в минуту или даже две,
    то это будет вполне приемлемо.

    Таким образом чтобы рассчитать состав АСУ по "железу" нужно знать
    на что в принципе мы инженеры можем рассчитывать при проектировании системы.

    Да и принципиально хотелось бы понять как решать проблему большого количества датчиков
    на RS485 и где предел возможностей СПК1хх и других ПЛК.
    Последний раз редактировалось ВикторВ; 10.04.2019 в 11:25.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Тоже была подобная задача, работа с 1000 точек ввода/вывода (DI/DO/AI/AO) правда реализовывалась она на ПЛК другой фирмы и по Ethernet. Если сами датчики работают не по RS485, то может вам использовать модули серии Мх2хх серии (опять же если бюджет позволяет) свести на один хаб и подключить СПК, думаю целостность данных будет выше чем RS485 и количество точек опроса почти не ограничен, если один из приборов отвалится то вся сеть не рушится, как это бывает с модбасом (это уже личный опыт)

    рассмотрите вариант с Ethernet

    извиняюсь, не увидел что датчики с интерфейсом RS485)))


    либо как вариант разбить на более мелкие секции (модули сбора данных) и их сводить в СПК по (Ethernet или GSM)
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 10.04.2019 в 11:51.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Если использовать классические датчики и модули аналогового ввода МВ110-8А, то время опроса легко рассчитывается по данным таблицы: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25519

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Если считать, что датчик на RS-485 аналогичен по количеству данных модулю ввода DI, то тут тоже можно прикинуть. Вообщем в 1 минуту, вообще не проблема. Думаю, уложитесь в 2-3 секунды.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо.
    Как раз рассматриваем такой вариант, но если грубо подсчитать
    1 датчик = 2 выхода 4-20мА
    Т.к. один модуль аналогового ввода это 8 каналов 4-20 мА,
    тогда 200 датчиков - это 50 Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210 по 8100 руб = 400 000 руб
    или если это Модули аналогового ввода с универсальными входами (с интерфейсом RS-485) МВ110, тогда 50 * 4700 = 235 000 руб.
    Плюс шкафчики + дополнительная электропроводка + место под все это.

    Таком образом если подключить много датчиков c RS485 по Modbus - это будет очень элегантным решением.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    А сколько стоит этот ваш датчик на RS-485?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    все же подумайте о том, что бы "не класть все яйца в одну корзину", это я о отказоустойчивости

    а так выделить 2 RS485 по 25 модулей на шину и не плохая получается экономия

  9. #9

    По умолчанию

    датчики в зависимости от модели от 5т.р. до 7500 руб.

    И сразу отвечу на возможный логический вопрос,
    о том что при сравнении суммы за 200 датчиков (200*5000 = грубо > 1млн)
    стоимость дополнительных модулей + (50шт*5тр=грубо 250 т.р.) может казаться не существенной.
    Но на этот счет есть контраргумент - это только так кажется.
    При конкуренции проектов автоматизации разница даже в 100 тысяч может оказаться решающей.
    А здесь минимум 20% стоимости.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВикторВ неужели дешевле не нашли датчики ?
    Температура и влажность нужна ? тогда наверное да, 5-7,5 и дешевле наверное не найти...
    Последний раз редактировалось melky; 10.04.2019 в 14:45.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •