Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ВикторВ повторитель интерфейса, насколько память не отшибает, не занимается адресацией устройств. Его задача выдерживать физику линии связи.
    Все верно. Адресацией занимается сам ПЛК.
    Чисто теоретически на 1 сегмент 30 модбас устройств.
    Для 210 устройств нужно 7 сегментов и 6 повторителей соответственно.
    Но вот вопрос в том заработает ли такая теория на практике ?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВикторВ в принципе должна заработать, только придется раскошелится еще и на человеческий кабель для RS485 а не применять неподходящую для таких длин UTP

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВикторВ Посмотреть сообщение
    ?????
    Как на ОВЕН программируемое реле повесить 25 аналоговых датчиков?
    Вы имели в виду 4-20мА 25 штук подать на AI вход 25 штук программируемого реле ОВЕН ?
    Что это за ПР? Модель (название) "в студию" пожалуйста.
    Не надо никаких ПЛК и ПР. Пост #18 прочти.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ВикторВ имелось ввиду на один порт RS485 ПР200 посадить датчики, а через второй порт читать уже Scada системой.
    Аналоговых канала у ПР200 всего 4, если они есть. Но если использовать ПР200 без аналоговых входов, а только с двумя RS то цена может быть меньше других решений.
    К тому же с ПР200 вы потом забираете данные пачкой сразу с нескольких, опрошенных ПР200 датчиков.

    Кстати неплохое решение на самом деле, да и для обслуживающего персонала на ПР200 можно на экранчик выводить значения температур и влажности...
    Тоже идея. Но тогда уже подключать через 8 канальные модули аналогового ввода.
    Это упростит структуру и позволит работать с данными "пачками".
    Да и в цене не шибко выигрыш будет.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а разница в чем, в чем преимущество ПК (ОРС сервера) опрашивать 200 слейвов (датчиков) по одной витой паре?
    Не по одной, а по шести витым парам. Посты надо внимательно читать. SCADA в системе уже есть. Преимущество в том, что не надо кучи ПР200, которые вы предлагаете. USB-hab и 6 преобразователей USB<->RS-485 стоят много дешевле.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.04.2019 в 15:23.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Newcomer по уму там и OPC сервера не надо, просто Scada, умеющую работать с Modbus. Через USB разветвитель поставить преобразователи USB-RS485 и только в путь.
    У людей есть опыт подключения 30 счетчиков электроэнергии под реалтайм задачу, мониторить мгновенные значения. Тут все куда проще...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не надо никаких ПЛК и ПР. Пост #18 прочти.
    Прочитал.
    "..Зачем вам ПЛК нужен ? Возьмите SCADA с Modbus OPC сервером.
    Поставьте USB-hab натыкайте в него сколько надо преобразователей
    USB<->RS-485 (200/32 = 6 шт.) и подключайте тучу своих датчики."

    Это требует ПК. А мне нужно решение на базе ПЛК.
    ПК же будет в диспетчерской и собирать данные со всех теплиц
    которые уже скачали данные от датчиков и провели управляющие действия.
    Это соответственно N теплиц * 200 штук датчиков в каждой.
    Таким образом применяя ПЛК система становиться автономной, модульной,
    расширяемой, резервированной т.к. каждый ПЛК накапливает копию архива данных.
    К тому же там должны быть резервированные каналы оповещения через GSM:
    один от SCADA на ПК, а второй от ПЛК в теплице.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВикторВ ой что-то вы навертели по самое не балуй... а нужно ли именно так ?

    У вас СПК все равно слабое звено здесь, умрет - умрет все остальное...
    И особо не попляшете, ибо RS485 не позволит читать данные из разных мест, все равно где-то будет слабое звено.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВикторВ Посмотреть сообщение
    Прочитал.
    "..Зачем вам ПЛК нужен ? Возьмите SCADA с Modbus OPC сервером.
    Поставьте USB-hab натыкайте в него сколько надо преобразователей
    USB<->RS-485 (200/32 = 6 шт.) и подключайте тучу своих датчики."

    Это требует ПК. А мне нужно решение на базе ПЛК.
    ПК же будет в диспетчерской и собирать данные со всех теплиц
    которые уже скачали данные от датчиков и провели управляющие действия.
    Это соответственно N теплиц * 200 штук датчиков в каждой.
    Таким образом применяя ПЛК система становиться автономной, модульной,
    расширяемой, резервированной т.к. каждый ПЛК накапливает копию архива данных.
    К тому же там должны быть резервированные каналы оповещения через GSM:
    один от SCADA на ПК, а второй от ПЛК в теплице.
    Накушаетесь вы с этими ПЛК. Поставьте 1 (один) хороший ПК со SCADA и собирайте, архивируйте, отобрвжайте данные со всех теплиц. Будет дешево и надежно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.04.2019 в 15:30.

  10. #30

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане. Спасибо.
    Но прошу Вас сосредоточиться на сути темы
    один канал RS485 в ОВЕН ПЛК ----- много модулей Modbus --- Возможно повторитель интерфейса -- много модулей Modbus
    Потому как вопрос был именно в этом.

    Действительно, есть множество вариантов решения на SCADA на базе ПК.
    Но это не то.

    Кто то выше упомянул вариант что можно на порт Ethernet ПЛК повесить
    (забыл правильное название) преобразователь из Ethernet в RS485.
    Этот вариант был изучен и отвергнут, т.к. такие хабы обычно заточены под RS232
    и портов не более 4х. Бывают и 4 порта RS485, но цена такого преобразователя ой какая кусачая.
    Тем более обратите внимание что не многие такие хабы работают с Modbus TCP.
    Т.е. они в 98% "заточены" на работу в составе компьютерных систем.
    Опять таки это не то.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •