Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

  1. #41

    По умолчанию

    ОК.
    Задача оказалась крепким орешком.
    Разрешите откланяться, так как ждут неотложные дела.
    Но если найдется решение проблемы то будем очень рады.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,103

    По умолчанию

    Для решения задачи надо купить как минимум повторители и проверить работу пусть даже поставив по одному прибору на сегмент.
    Задача не крепкий орешек, а просто никто не заморачивается с повторителями для такого количества приборов.

    200 датчиков, 2 интерфейса, на ветке по 3 повторителя всего лишь.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    о цене...

    ...краилово ведет к попадалову...

    извиняюсь за "не по теме" наверно. не всегда снижение цены от конкурентов на 20% ведет к счастью и продавца и покупателя

  4. #44

    По умолчанию

    Приветствую, Виктор.
    Ваши вопросы в этой теме можно разделить на 2 группы :

    1. Хватит ли вычислительных возможностей и возможностей встроенного софта у ОВЕН ПЛК (СПК) для опроса 200 датчиков с RS-485 по ModBus RTU ?
    2. Не будет ли проблем при большом количестве повторителей АС5 на одной линии RS-485 ?

    И так по порядку :

    1. По сути, опрос по протоколу Modbus (будь то RTU, ASCII либо TCP) происходит последовательно устройство за устройством. И пока устройствоне ответит либо не прйдет таймаут мастер не приступит к опросу следующего слейва. Т.е. мастеру все равно опросить 200 слейвов 1 раз или 1 слейв 200 раз. Из этого следует, что никакого особо мощного железа для опроса большого количества слейвов мастеру не нужно.
    Другой вопрос скорость опроса такого количества будет относительно не большой, какой именно это уже отдельный вопрос и претендует на обсуждение в отдельной теме.
    Так же есть нюанс : в ПЛК на CDS 2.3 есть такое понятие как "ограничение памяти вводы/вывода", которое накладывает ограничение на количество опрашиваемых переменных через стандартную конфигурацию ПЛК, но для вашего случая ( опрос с 200 слейвовпо 2 параметра) в контроллерах с лицензией М будет достаточно памяти .
    В контроллерах на CDS 3.5 ( на данный момент это только СПК1хх М01 ) такого ограничения в явном виде нет, но нужно понимать что бесконечно добавлять слейвы тоже не получится. Но опять таки для вашего случая будет достаточно.
    Резюмируя, можно ответить на первый вопрос - да, хватит.

    2. АС5 это простой повторитель сигнала и каких-то существенных задержек опроса он не вносит. Вызывать какие-то затухания/отражения/помехи сигнала в линии он тоже не будет.
    Но точного ответа на вопрос будет ли нормально работать гирлянда из 247 слейвов, между котормы с интервалом 31 слейв будет стоять АС5 я дать, к сожалению, не могу, но этого вам и не нужно.
    Т.к. вы задали вопрос в этом разделе могу предположить, что для этой задачи вы примастриваете СПК1хх М01, и правильно делаете. Вот почему:
    В данном контроллере есть 3 интерфейса RS-485 и 2 RS-232, которые можно превратить с помощью АС3-М в RS-485. Итого получаем 5 x RS-485.
    Разделив ваши 200 датчиков на 5 интерфейсов мы получим по 40 датчиков на интерфейс, а это 1 АС-5 на одну линию, что уже не вызывает вопросов по работоспособности.
    Подводя итог, предлагаю вам отсановится на СПК1хх М01 с предложенным мной вариантом разделения общего количества датчиков на 5 интерфейсов .

    Так же в дальнейшем вы сможете передать эти значения на SCADA систему через порт Ethernet.
    Как бонус получаете визуализацию по месту и возможность подключаться к контроллеру через WEB-визуализацию.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Коськовецкий Владислав Посмотреть сообщение
    Приветствую, Виктор.
    Ваши вопросы в этой теме можно разделить на 2 группы :

    1. Хватит ли вычислительных возможностей и возможностей встроенного софта у ОВЕН ПЛК (СПК) для опроса 200 датчиков с RS-485 по ModBus RTU ?
    2. Не будет ли проблем при большом количестве повторителей АС5 на одной линии RS-485 ?

    И так по порядку :

    1. По сути, опрос по протоколу Modbus (будь то RTU, ASCII либо TCP) происходит последовательно устройство за устройством. И пока устройствоне ответит либо не прйдет таймаут мастер не приступит к опросу следующего слейва. Т.е. мастеру все равно опросить 200 слейвов 1 раз или 1 слейв 200 раз. Из этого следует, что никакого особо мощного железа для опроса большого количества слейвов мастеру не нужно.
    Другой вопрос скорость опроса такого количества будет относительно не большой, какой именно это уже отдельный вопрос и претендует на обсуждение в отдельной теме.
    Так же есть нюанс : в ПЛК на CDS 2.3 есть такое понятие как "ограничение памяти вводы/вывода", которое накладывает ограничение на количество опрашиваемых переменных через стандартную конфигурацию ПЛК, но для вашего случая ( опрос с 200 слейвовпо 2 параметра) в контроллерах с лицензией М будет достаточно памяти .
    В контроллерах на CDS 3.5 ( на данный момент это только СПК1хх М01 ) такого ограничения в явном виде нет, но нужно понимать что бесконечно добавлять слейвы тоже не получится. Но опять таки для вашего случая будет достаточно.
    Резюмируя, можно ответить на первый вопрос - да, хватит.

    2. АС5 это простой повторитель сигнала и каких-то существенных задержек опроса он не вносит. Вызывать какие-то затухания/отражения/помехи сигнала в линии он тоже не будет.
    Но точного ответа на вопрос будет ли нормально работать гирлянда из 247 слейвов, между котормы с интервалом 31 слейв будет стоять АС5 я дать, к сожалению, не могу, но этого вам и не нужно.
    Т.к. вы задали вопрос в этом разделе могу предположить, что для этой задачи вы примастриваете СПК1хх М01, и правильно делаете. Вот почему:
    В данном контроллере есть 3 интерфейса RS-485 и 2 RS-232, которые можно превратить с помощью АС3-М в RS-485. Итого получаем 5 x RS-485.
    Разделив ваши 200 датчиков на 5 интерфейсов мы получим по 40 датчиков на интерфейс, а это 1 АС-5 на одну линию, что уже не вызывает вопросов по работоспособности.
    Подводя итог, предлагаю вам отсановится на СПК1хх М01 с предложенным мной вариантом разделения общего количества датчиков на 5 интерфейсов .

    Так же в дальнейшем вы сможете передать эти значения на SCADA систему через порт Ethernet.
    Как бонус получаете визуализацию по месту и возможность подключаться к контроллеру через WEB-визуализацию.
    Микросхемы для RS485 обычно поддерживают соединение до 32 устройств последовательно в шину, поэтому возможно в СПК1ххМ01 по 40 не получится))). Руководство по СПК1ххМ01 и АС3-М не смотрел и не знаю, что там про количество устройств на шине сказано. Но так на всякий случай предупреждаю))).

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    227

    По умолчанию

    Виктор, почему вы упорно желаете соединить повторители именно последовательно? Делайте параллельно, ведите нужное кол-во (дополнительно гальваноразвязанных!) линий. Возможные проблемы с таймингами пропадут, надежность сети повысится. На кабель, конечно, потратитесь, но часто бывает, что "звездой" разводить удобней.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Микросхемы для RS485 обычно поддерживают соединение до 32 устройств последовательно в шину, поэтому возможно в СПК1ххМ01 по 40 не получится))). Руководство по СПК1ххМ01 и АС3-М не смотрел и не знаю, что там про количество устройств на шине сказано. Но так на всякий случай предупреждаю))).
    Для увеличения числа устройств на шине RS-485 применяются повторители сигналов. Одним из них является ОВЕН АС5, о котором я писал в своем ответе.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Коськовецкий Владислав Посмотреть сообщение
    Для увеличения числа устройств на шине RS-485 применяются повторители сигналов. Одним из них является ОВЕН АС5, о котором я писал в своем ответе.
    Мои извинения не понял, сразу, но если бы написали что для реализации подключения 200 устройств согласно руководствам по эксплуатации потребуется:
    1. СПК1ххМ01 - 1 шт
    2. АС-5 -3 шт.
    3. АС3-М - 1 шт.
    то думаю было бы понятно более или менее. А то как-то в длинном тексте все спрятано. Тем более, что по 40 датчиков нельзя в сегменте АС-5 подключать.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •