Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВикторВ кто вам сказал такую чушь, что преобразователи Modbus TCP - Modbus RTU заточены под 232 ?
    ПЛК заточен работать с Modbus TCP по сетевому порту так же, как с Modbus RTU по 485-му.

    Глянул сейчас у одной не такой именитой фирмы, только 1-на портовый шлюз есть в продукции. Цена мне обошлась на Ali в 2700 рубликов.
    Если брать в России, ну где-то рубля 1,5 придется добавить. Точно не скажу, надо узнавать. поболе, посмотрел - 5250 просят.
    На Али нынче 3,5 рубля + чуть-чуть доставка, так что вполне адекватная накрутка...
    Последний раз редактировалось melky; 10.04.2019 в 15:49.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Накушаетесь вы с этими ПЛК. Поставьте 1 (один) хороший ПК со SCADA и собирайте, архивируйте, отобрвжайте данные со всех теплиц. Будет дешево и надежно.
    Хорошо.
    Но тут снова проблема и звучит также "один сегмент RS485 - это не более 32х модулей"
    так как падает сопротивление из-за параллельного включения модулей.
    Решение напрашивается аналогичное - повторители интерфейса.
    Сколько максимально можно последовательно включить повторителей?
    если можно 7 повторителей для организации опроса 8*31 = 248 штук модулей ввода
    тогда такое же решение можно и для ПЛК ?
    А если поставить много преобразователей с USB - RS485 на ОС Виндовс, то
    как говориться "плавали знаем" эти преобразователи по USB могут отваливаться
    и менять названия, а порому обламывается конфигурация ОРС сервера "и пошло поехало".

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВикторВ поставьте Linux, возьмите преобразователи USB-RS485 с серийными номерами в чипах, можно привязать имена наглухо через правила udev.
    Наверняка это можно сделать и в ОС Windows, надо почитать как только.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ВикторВ кто вам сказал такую чушь, что преобразователи Modbus TCP - Modbus RTU заточены под 232 ?
    ПЛК заточен работать с Modbus TCP по сетевому порту так же, как с Modbus RTU по 485-му.

    Глянул сейчас у одной не такой именитой фирмы, только 1-на портовый шлюз есть в продукции. Цена мне обошлась на Ali в 2700 рубликов.
    Если брать в России, ну где-то рубля 1,5 придется добавить. Точно не скажу, надо узнавать. поболе, посмотрел - 5200 просят.
    Не уверен что именно Вы нашли, но вот что находил я:
    * Обычные расширители портов (их чаще всего так называют), которые для операционных систем ПК
    называются в интернете "Ethernet сервер последовательных интерфейсов" 8ми портовые около 500 у.е.

    * а то что (теоретически) нужно для подключения к ПЛК Ethernet порту с протоколом Modbus TCP называется
    "Преобразователи Modbus. Конвертеры RTU в TCP - шлюзы Modbus" или по другому
    "Преобразователи протоколов (Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet/IP, DF1, ...)"
    и цена тоже от 600 у.е. за 2х портовые железки.

    Ссылки на сайты давать не стану, но в гугле легко можно найти детали.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ВикторВ поставьте Linux, возьмите преобразователи USB-RS485 с серийными номерами в чипах, можно привязать имена наглухо через правила udev.
    Наверняка это можно сделать и в ОС Windows, надо почитать как только.
    из поста № 37
    "Хорошо.
    Но тут снова проблема и звучит также "один сегмент RS485 - это не более 32х модулей"
    так как падает сопротивление из-за параллельного включения модулей.
    Решение напрашивается аналогичное - повторители интерфейса.
    Сколько максимально можно последовательно включить повторителей?
    если можно 7 повторителей для организации опроса 8*31 = 248 штук модулей ввода
    тогда такое же решение можно и для ПЛК ?
    "

  6. #36

    По умолчанию

    ОК.
    Задача оказалась крепким орешком.
    Разрешите откланяться, так как ждут неотложные дела.
    Но если найдется решение проблемы то будем очень рады.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Для решения задачи надо купить как минимум повторители и проверить работу пусть даже поставив по одному прибору на сегмент.
    Задача не крепкий орешек, а просто никто не заморачивается с повторителями для такого количества приборов.

    200 датчиков, 2 интерфейса, на ветке по 3 повторителя всего лишь.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    о цене...

    ...краилово ведет к попадалову...

    извиняюсь за "не по теме" наверно. не всегда снижение цены от конкурентов на 20% ведет к счастью и продавца и покупателя

  9. #39

    По умолчанию

    Приветствую, Виктор.
    Ваши вопросы в этой теме можно разделить на 2 группы :

    1. Хватит ли вычислительных возможностей и возможностей встроенного софта у ОВЕН ПЛК (СПК) для опроса 200 датчиков с RS-485 по ModBus RTU ?
    2. Не будет ли проблем при большом количестве повторителей АС5 на одной линии RS-485 ?

    И так по порядку :

    1. По сути, опрос по протоколу Modbus (будь то RTU, ASCII либо TCP) происходит последовательно устройство за устройством. И пока устройствоне ответит либо не прйдет таймаут мастер не приступит к опросу следующего слейва. Т.е. мастеру все равно опросить 200 слейвов 1 раз или 1 слейв 200 раз. Из этого следует, что никакого особо мощного железа для опроса большого количества слейвов мастеру не нужно.
    Другой вопрос скорость опроса такого количества будет относительно не большой, какой именно это уже отдельный вопрос и претендует на обсуждение в отдельной теме.
    Так же есть нюанс : в ПЛК на CDS 2.3 есть такое понятие как "ограничение памяти вводы/вывода", которое накладывает ограничение на количество опрашиваемых переменных через стандартную конфигурацию ПЛК, но для вашего случая ( опрос с 200 слейвовпо 2 параметра) в контроллерах с лицензией М будет достаточно памяти .
    В контроллерах на CDS 3.5 ( на данный момент это только СПК1хх М01 ) такого ограничения в явном виде нет, но нужно понимать что бесконечно добавлять слейвы тоже не получится. Но опять таки для вашего случая будет достаточно.
    Резюмируя, можно ответить на первый вопрос - да, хватит.

    2. АС5 это простой повторитель сигнала и каких-то существенных задержек опроса он не вносит. Вызывать какие-то затухания/отражения/помехи сигнала в линии он тоже не будет.
    Но точного ответа на вопрос будет ли нормально работать гирлянда из 247 слейвов, между котормы с интервалом 31 слейв будет стоять АС5 я дать, к сожалению, не могу, но этого вам и не нужно.
    Т.к. вы задали вопрос в этом разделе могу предположить, что для этой задачи вы примастриваете СПК1хх М01, и правильно делаете. Вот почему:
    В данном контроллере есть 3 интерфейса RS-485 и 2 RS-232, которые можно превратить с помощью АС3-М в RS-485. Итого получаем 5 x RS-485.
    Разделив ваши 200 датчиков на 5 интерфейсов мы получим по 40 датчиков на интерфейс, а это 1 АС-5 на одну линию, что уже не вызывает вопросов по работоспособности.
    Подводя итог, предлагаю вам отсановится на СПК1хх М01 с предложенным мной вариантом разделения общего количества датчиков на 5 интерфейсов .

    Так же в дальнейшем вы сможете передать эти значения на SCADA систему через порт Ethernet.
    Как бонус получаете визуализацию по месту и возможность подключаться к контроллеру через WEB-визуализацию.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Коськовецкий Владислав Посмотреть сообщение
    Приветствую, Виктор.
    Ваши вопросы в этой теме можно разделить на 2 группы :

    1. Хватит ли вычислительных возможностей и возможностей встроенного софта у ОВЕН ПЛК (СПК) для опроса 200 датчиков с RS-485 по ModBus RTU ?
    2. Не будет ли проблем при большом количестве повторителей АС5 на одной линии RS-485 ?

    И так по порядку :

    1. По сути, опрос по протоколу Modbus (будь то RTU, ASCII либо TCP) происходит последовательно устройство за устройством. И пока устройствоне ответит либо не прйдет таймаут мастер не приступит к опросу следующего слейва. Т.е. мастеру все равно опросить 200 слейвов 1 раз или 1 слейв 200 раз. Из этого следует, что никакого особо мощного железа для опроса большого количества слейвов мастеру не нужно.
    Другой вопрос скорость опроса такого количества будет относительно не большой, какой именно это уже отдельный вопрос и претендует на обсуждение в отдельной теме.
    Так же есть нюанс : в ПЛК на CDS 2.3 есть такое понятие как "ограничение памяти вводы/вывода", которое накладывает ограничение на количество опрашиваемых переменных через стандартную конфигурацию ПЛК, но для вашего случая ( опрос с 200 слейвовпо 2 параметра) в контроллерах с лицензией М будет достаточно памяти .
    В контроллерах на CDS 3.5 ( на данный момент это только СПК1хх М01 ) такого ограничения в явном виде нет, но нужно понимать что бесконечно добавлять слейвы тоже не получится. Но опять таки для вашего случая будет достаточно.
    Резюмируя, можно ответить на первый вопрос - да, хватит.

    2. АС5 это простой повторитель сигнала и каких-то существенных задержек опроса он не вносит. Вызывать какие-то затухания/отражения/помехи сигнала в линии он тоже не будет.
    Но точного ответа на вопрос будет ли нормально работать гирлянда из 247 слейвов, между котормы с интервалом 31 слейв будет стоять АС5 я дать, к сожалению, не могу, но этого вам и не нужно.
    Т.к. вы задали вопрос в этом разделе могу предположить, что для этой задачи вы примастриваете СПК1хх М01, и правильно делаете. Вот почему:
    В данном контроллере есть 3 интерфейса RS-485 и 2 RS-232, которые можно превратить с помощью АС3-М в RS-485. Итого получаем 5 x RS-485.
    Разделив ваши 200 датчиков на 5 интерфейсов мы получим по 40 датчиков на интерфейс, а это 1 АС-5 на одну линию, что уже не вызывает вопросов по работоспособности.
    Подводя итог, предлагаю вам отсановится на СПК1хх М01 с предложенным мной вариантом разделения общего количества датчиков на 5 интерфейсов .

    Так же в дальнейшем вы сможете передать эти значения на SCADA систему через порт Ethernet.
    Как бонус получаете визуализацию по месту и возможность подключаться к контроллеру через WEB-визуализацию.
    Микросхемы для RS485 обычно поддерживают соединение до 32 устройств последовательно в шину, поэтому возможно в СПК1ххМ01 по 40 не получится))). Руководство по СПК1ххМ01 и АС3-М не смотрел и не знаю, что там про количество устройств на шине сказано. Но так на всякий случай предупреждаю))).

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •