Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

  1. #11

    По умолчанию

    подумал про "все яйца в одной корзине"
    сюда же можно отнести цитату сверху ".. если один из приборов отвалится то вся сеть не рушится, как это бывает с модбасом.."

    Недостатки Ethernet по сравнении с RS485: длина сегмента до 100 метров от хаба до модуля, несколько более худшая
    помехозащищенность в случае промышленного применения,
    нет возможности понижать битрейт для улучшения связи, более дорогой провод в промышленном исполнении,
    топология сети "звезда" требует один провод от хаба на каждый модуль в сети.

    И кстати в Модбас ".. если один из приборов отвалится.." то вся сеть не рушится !
    Да, появятся дополнительные тайминги из-за того что модуль ушел в оффлайн, но если
    в операционке ПЛК нет багов, то ситуация вполне приемлемая. И диагностируемая.
    Даже можно отследить это и нормально решить проблему.
    Сеть Модбас рушится если провод оборвать, но это форсмажор.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если разница в 2тыр не принципиальна(дополнительно экран на сегмент и обработчик ошибок с датчиков не ломая всю сеть), то вместо повтороителей нужно брать ПР200
    Вот на этот счет не совсем уловил суть идеи.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ВикторВ неужели дешевле не нашли датчики ?
    Температура и влажность нужна ? тогда наверное да, 5-7,5 и дешевле наверное не найти...
    К сожалению с температурой решение есть, а вот с влажностью нет.
    Только комбинированное исполнение и особо сильно цена не изменяется даже если
    датчик без RS485 а только с аналоговым выходом.

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо всем что предложили аналоги.

    Но вся интрига и суть вопроса в том, чтобы всем узнать (разведать способ) как много всего
    подключить через модбас RS485 на один порт ПЛК .

    В идеале это подключение 250 штук модулей (как это в стандарте на Модбас протокол) на один порт.
    Вижу тут подводные камни в виде:
    * задержки ответа от опрашиваемого модуля из-за большого числа
    повторителей интерфейса. Но это решаемо если в настройках увеличить величину таймаута.
    * Возможность появления "эхо" эффектов из-за большого числа повторителей интерфейса.
    * Проблемы в софте ПЛК. Возможно есть проблемы в прошивке, которые не позволят вешать много
    модулей на одну шину.
    * Проблемы в софте или электронике повторителей интерфейса.
    * Потенциальная проблема с большим количеством модулей, которые прошивка должна опрашивать.
    * Иные проблемы о которых пока не догадался подумать.

    К сожалению вопросы которые заданы в начале темы не нашли ответа у службы поддержки ОВЕН.
    Боже упаси подумать что я их ругаю! Нет, наоборот, ребята молодцы.
    Всегда оперативно отвечали и помогали. И продукция ОВЕН тоже радует ценой и функциональностью.
    Просто, если бы узнать ответ "из первых рук", то это очень помогло.

    А сам надеюсь сделать "финт ушами" и если заказчик согласится, то может смогу
    проверить все на практике.
    Последний раз редактировалось ВикторВ; 10.04.2019 в 15:05.

  5. #15

    По умолчанию

    Зачем вам ПЛК нужен ? Возьмите SCADA с Modbus OPC сервером. Поставьте USB-hab натыкайте в него сколько надо преобразователей USB<->RS-485 (200/32 = 6 шт.) и подключайте тучу своих датчики.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.04.2019 в 15:12.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВикторВ ну я нашел дешевле 6 т.р за температуру и влажность. Но не Овен...

    И если что, можно сделать и звезду таким вот образом. Преобразователи Ethernet - RS485 (В случае применения ПЛК наверное лучше Modbus TCP - Modbus RTU) скажем 4-х портовые. и опрашивать с ПЛК по ТСР, а за счет нескольких портов на преобразователях получите по 30 датчиков на канал. Но тут надо считать опять же, разницу в ценах на повторители RS линии и преобразователи. Можно и то и то использовать в зависимости от направления и расположения теплиц.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВикторВ повторитель интерфейса, насколько память не отшибает, не занимается адресацией устройств. Его задача выдерживать физику линии связи.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    условно: если на каждую ПР повесить 25 датчиков, то скада будет опрашивать 8 приборов по второму имеющемуся интерфейсу у реле
    ?????
    Как на ОВЕН программируемое реле повесить 25 аналоговых датчиков?
    Вы имели в виду 4-20мА 25 штук подать на AI вход 25 штук программируемого реле ОВЕН ?
    Что это за ПР? Модель (название) "в студию" пожалуйста.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВикторВ Посмотреть сообщение
    чтобы всем узнать (разведать способ) как много всего
    подключить через модбас RS485 на один порт ПЛК .
    Но вообще то это нам не особо нужно.
    Есть "стандарт" которой говорит: в идеальных условиях работает вот столько то.
    А на практике не всегда и половину от этого завести можно.
    Все зависит от условий монтажа, рук и т.д.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ВикторВ имелось ввиду на один порт RS485 ПР200 посадить датчики, а через второй порт читать уже Scada системой.
    Аналоговых канала у ПР200 всего 4, если они есть. Но если использовать ПР200 без аналоговых входов, а только с двумя RS то цена может быть меньше других решений.
    К тому же с ПР200 вы потом забираете данные пачкой сразу с нескольких, опрошенных ПР200 датчиков.

    Кстати неплохое решение на самом деле, да и для обслуживающего персонала на ПР200 можно на экранчик выводить значения температур и влажности...

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •