Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40

Тема: Не работают события

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    С одной стороны конечно хорошо что на всех приборах отсутствует авария, но она там есть благо работают СМС оповещения.

    Причем в параметрах отображается что параметр не в норме, а событие не приходит

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AEV12345 Посмотреть сообщение
    С одной стороны конечно хорошо что на всех приборах отсутствует авария, но она там есть благо работают СМС оповещения.

    Причем в параметрах отображается что параметр не в норме, а событие не приходит
    Здравствуйте.
    Из Ваших 3-х последних сообщений не возможно ничего понять, кроме того, что у Вас что-то куда-то перестало приходить по событиям. Если Вам нужна помощь - обратитесь в техническую поддержку или распишите мне в личку в чем конкретно проблема, сообщите свой логин, идентификатор прибора и прочие подробности, относящиеся к делу.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Написал на почту

  4. #34

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Подскажите, такое выражение корректно в вычислениях?
    ( 'INS' AND 64 ) = 64

    Что-то не срабатывает такое условие

  5. #35
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подскажите, такое выражение корректно в вычислениях?
    ( 'INS' AND 64 ) = 64

    Что-то не срабатывает такое условие
    Добрый день.

    Не корректно.

    А что пытаетесь сделать?

    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Симонов Александр Андреевич
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  6. #36

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не могу настроить событие которое бы срабатывало при отрицательной температуре, к примеру выражение 'P547' < - 5 не срабатывает.
    Подскажите пожалуйста как как правильно составить выражение?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Не могу настроить событие которое бы срабатывало при отрицательной температуре, к примеру выражение 'P547' < - 5 не срабатывает.
    Подскажите пожалуйста как как правильно составить выражение?
    Здравствуйте.
    Это ошибка в ПО, в ближайшее время исправим.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не корректно.

    А что пытаетесь сделать?
    Хочу узнать состояние 6-го бита...

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Не могу настроить событие которое бы срабатывало при отрицательной температуре, к примеру выражение 'P547' < - 5 не срабатывает.
    Подскажите пожалуйста как как правильно составить выражение?
    Здравствуйте.
    Данный дефект исправен.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Данный дефект исправен.
    Добрый день!
    Спасибо, все работает!

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Не работают события и аварии
    от razv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 09:42
  2. События
    от Dima1991 в разделе Master SCADA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:20
  3. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 13:03
  4. События в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 10:17
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •