Тема: Реле с контролем обрыва нагрузки.

  1. #1

    По умолчанию Реле с контролем обрыва нагрузки.

    Добрый день.
    Есть задача управлять 14ю циркуляционными насосами и клапанами. Они подключаются к реле МУ210-402 через плавкие вставки. Как можно реальзовать контроль обрыва нагрузки? Например с помощью модуля входов?
    Или единственный вариант - применять модули 311 и 312?

  2. #2

    По умолчанию

    Как можно реальзовать контроль обрыва нагрузки?
    какой именно нагрузки? фазы? или сигнального провода?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    какой именно нагрузки? фазы? или сигнального провода?
    фазы. Клапаны обычные on/off. Насосы - циркуляционные на контуры отопления.
    Ставить перепадники на насосы уже нет возможности, поэтому думал хотя бы контролировать - цела ли плавкая вставка.

  4. #4

    По умолчанию

    Используйте реле косинуса, защищает и насос от сухого хода, и двигатель от перегрузки.

  5. #5

    По умолчанию

    фазы.
    если насос, то смотрите в сторону любого реле защиты двигателей - попроще, только на обрыв, поумнее с настройкой через комп и т.д.
    плавкие вставки
    а они в какой цепи находятся? на катушку клапана?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Используйте реле косинуса, защищает и насос от сухого хода, и двигатель от перегрузки.
    Благодарю. Но в текущем инсталле и в щит не поместится 14 штук и по цене прям мощно получается.

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    если насос, то смотрите в сторону любого реле защиты двигателей - попроще, только на обрыв, поумнее с настройкой через комп и т.д.
    а они в какой цепи находятся? на катушку клапана?
    Насосы - обычные домашние цикруляционники Grundfos Alpha 3. Клапан - соленоид на 1/2" (подпитка отопительного контура). Пара вентиляторов Mitsubishi Lossnaу.
    Все потребители не больше 100-200 ВА.
    Реле модуля управляет нагрузкой напрямую, без промежуточного реле.

    Плавские вставки думал установить вместо клемм входящих в шкаф (вставка с клеммой), то есть приходит фаза на насос -> плавкая вставка -> МУ210-402/МК210-311 -> автомат на 6-10А (только такие есть на объекте) -> питающая сеть

    Изначальный вопрос больше - можно ли используя МУ210-402 и МВ210-204 сделать контроль обрыва нагрузки и фактического статуса реле (замкнуто/разомкнуто) примерно как в МК210-311.
    Этих модулей есть 3 пары и хотелось их как то использовать.

  7. #7

    По умолчанию

    Этих модулей есть 3 пары и хотелось их как то использовать.
    ну если дефицит места и ресурсов, то используйте то, что есть
    всё остальное затратно и на более серьёзные двигатели
    если катушка клапана на 24В, то могу посоветовать использовать так называемый интегратор катушки постоянного тока - снижает нагрев и потребление, так как большой ток катушка потребляет только при "старте", а на удержание такой ток не нужен, интегратор снижает ток и соответственно нагрев
    некоторым это важно
    видел белорусы делают, российские не попадались

Похожие темы

  1. Макрос ротации насосов 2 шт. с контролем наработки
    от bayk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 06:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:13
  3. Контроль обрыва нагрузки (МК210-311)
    от kovalda в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:33
  4. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:02
  5. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •