Некоторые наши клиенты уже наблюдали подобные проблемы. Они, по всей видимости, связаны с Gateway в последних версиях CODESYS (вероятно, дело как раз в изменившихся таймаутах для RTT).
Можно попробовать установить более старую версию Gateway, с ней таких ситуаций не наблюдалось:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
После установки старой версии она автоматически должна стать предпочитаемой для CODESYS, но на всякий случай - выбор версии Gateway можно делать через реестр.
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CODESYS Gateway V3
параметр ImagePath - путь к файлу из нужной версии CODESYS
после каждого изменения требуется перезагрузка ПК