Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Адрес
    Днепродзержинск
    Сообщений
    14

    По умолчанию Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP

    Добрый день!
    В данный момент установил Скада сервер на Raspberry Pi и настроил на считывание параметров с ТРМ202 (у меня их 12 штук).
    Сейчас передо мной стоит задача на управление из Скады уставками приборов.
    Есть ли рабочий пример протокола обмена на ТРМ202 или может кто поможет настроить передачу уставки на прибор?
    Я в этом вопросе начинающий и пока смог разобраться только с получением нужных параметров и выводом их на схему и в таблицу.
    С Уважением, Геннадий.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    какой хоть протокол используете, видимо подразумевается модбас RTU, уставка устанавливается только по адресу с форматом INT это 5 и 6 регистры https://www.owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf и желательно с одним знаком после запятой
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Адрес
    Днепродзержинск
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    какой хоть протокол используете, видимо подразумевается модбас RTU, уставка устанавливается только по адресу с форматом INT это 5 и 6 регистры https://www.owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf и желательно с одним знаком после запятой
    Да, модбас RTU, сорри что не указал.

    "уставка устанавливается только по адресу с форматом INT это 5 и 6 регистры" - а как прописать это в канале управления или где?

    "и желательно с одним знаком после запятой" - у меня будут только целые числа.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Вы написали что уже настроили на считывание аж 12 приборов, ну точно так же и запись настраивается. Если получается читать прочтите на каком нибудь трм пятый регистр, измените уставу с панели прибора и посмотрите получил ли мастер это изменение, если да то и запись пойдёт, в инструкции написано какой функцией пользоваться
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  3. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  4. Смена протокола обмена ТРМ202 и ТРМ212
    от mindstomp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:40
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •