Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37

Тема: Проблема опроса контроллером ПЛК110-М02 в режиме Master по протоколу Modbus RTU

  1. #11

    По умолчанию

    библиотеки 2, касаемо modbus: "mb_rd_hold_regs" на считывание регистров и библиотека "mb_wr_sng_reg" на запись параметра. Если я пытаюсь только считать данные с помощью библиотеки "mb_rd_hold_regs", то проблем нет, добавляю библиотеку "mb_wr_sng_reg", начинают "прыгать" данные. Удалила все библиотеки, это не помогло, теперь и при считывание функцией 3 начались проблемы.....

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    Видимо, пора начать молиться Богам.... Овен не осилит считывание нескольких регистров, как я понимаю....)
    Столько сарказма, может просто у Вас руки кривые?
    По теме: начните с простого: новый проект, конфигурация, 1 устройство, 1 регистр запись и т.д
    Могет эмулятор некорректно работает, замените.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Столько сарказма, может просто у Вас руки кривые?
    По теме: начните с простого: новый проект, конфигурация, 1 устройство, 1 регистр запись и т.д
    Могет эмулятор некорректно работает, замените.
    Нет никакого сарказма, прошу прощения, если кого обидела. И проект создавала новый, и устройства физические подключала - не первый проект делаю, просто до этого не было задачи в записи. Считывание работает - проблем нет.
    А руки кривые, даже спорить не буду) только вот не у меня одной проблема такая возникает...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну зачем вы так с дамой ? И думаете мо2 по 485 не кривоват ? ну-ну
    Совет "начать с простого" - поддерживаю. Только запись - есть ?

    И что-то с понятиями не так ("библиотеки 2,"...)
    Так я и переделала проект: убрала все библиотеки... настраиваю через конфигуратор ПЛК...
    Ладно, всем спасибо... буду просто "методом тыка" делать, как обычно....

  5. #15

    По умолчанию

    [QUOTE=Валенок;302445]Ну зачем вы так с дамой ? И думаете мо2 по 485 не кривоват ? ну-ну
    Совет "начать с простого" - поддерживаю. Только запись - есть ?

    только запись через библиотеку работает абсолютно корректно.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Это как это мастер не может определить от кого запрос ? слейв же посылает в ответе свой же адрес ???? Что-то новое о протоколе Modbus еще будет ?
    Прочитайте мой ответ внимательнее, пожалуйста.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    o-о-о !! Адрес, функция, регистр, их кол-во. А самое главное, опрос - последовательный. Слейвы сами вдруг начинают чо-то слать ?


    Ваш мастер ?
    Любой мастер. Если ответ придёт после истечения таймаута и посылки нового - будет нежданчик
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    Владислав, так что делать в данном случае? Я не совсем понимаю. Даже, если убрать Framing time до 0, ничего не изменяется.
    в таком случае остаётся 2 варианта:
    1. Увеличивать таймаут до пропадания путаницы
    2. ввводить логический анализ - т.е. чередовать команды 3 и 4 в посылках. Большая часть slave трактуют 3 и 4 как обращение к одному и тому же значению, но мастер сможет определить, что в ответе неожидаемый номер команды и отбросить его.
    Чтобы чередовать - создавайте запросы с разными номерами команд. В конфигурации есть возможность, через библиотеки тем более
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.04.2019 в 12:47.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    Владислав, так что делать в данном случае? Я не совсем понимаю. Даже, если убрать Framing time до 0, ничего не изменяется.
    И самое главное, на форуме есть юмористы-затейники, сегодня 1 апреля, кризис, так сказать. А в темах для флёйма им скучно. Будьте осторожны к исполнению их рекомендаций. Обуют на лету.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #20

    По умолчанию

    Встречал с таймаутом до 300мс. ТРМ-мы страдали таким. Ряд вариантов МХ.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 05:49
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 16:12
  4. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 18:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •