Тема: Максимально достижимая частота дискретных выходов МУ110-224.16К?

  1. #1

    По умолчанию Максимально достижимая частота дискретных выходов МУ110-224.16К?

    Имею рабочую систему: СПК107 -ModBus RTU(115200) -МУ110-224.16К
    Вопрос: Какова максимально достижимая частота переключения дискретного выхода модуля (без применения ШИМ) для такой конфигурации?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну так если без шим, то всяко не более скорости обмена. Херцев так сотни полторы.

    Я и полагал, что ШИМ быстрее. Однако, держу в руках РЭ МУ110-16К Модуль дискретного вывода и смотрю Приложение В, Параметры прибора, Таблица В.2 -Конфигурационные параметры:
    Параметр: Thpd
    Название: Период ШИМ при управлении ВЭ по RS-485
    Допустимое значение: 1...900
    Комментарий: [сек] /*Кстати, в системе СИ, единицы измерения "сек" нет*/
    ШИМ с периодом 15 минут, это круто.

    Хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос у самих овнов.
    Последний раз редактировалось Piper_SPB; 31.03.2019 в 21:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Видел и 2 часа.
    Реально ели модуль один и только запись выходов - 18-20 посылок в секунду.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Piper_SPB Посмотреть сообщение
    Допустимое значение: 1...900
    Комментарий: [сек] /*Кстати, в системе СИ, единицы измерения "сек" нет*/
    Добрый день.
    А чем Вас не устраивает ШИМ с периодом 1с. В подавляющем большинстве случаев за глаза. Ограничения из-за задержек обмена по сети. Нужно быстрее - используйте прямые выхода контроллера. Всё равно время будет ограничено циклом программы.
    И ШИМ с периодом в минуты вполне нормально. Любые инерционные системы типа отопления, нагреватели и пр.
    А ШИМ от 1 сек. перекрывает 99,9% реальных задач, где используется именно ШИМ метод регулировки. Если надо быстрее и точнее, используют аналоговые методы регулировки.

    И подпись "сек" никакого отношения к СИ не имеет. В СИ нет стандарта на "мин", "час" и пр. Но Вы же пишите. Просто так понятнее. А правильное написание единиц отслеживается при написании формул при расчётах во время решения задач.
    Вы же не хотите, чтобы в РЭ температуру писали в градусах Кельвина, как положено в СИ. А хотите в градусах Цельсия, и не возражаете когда так написано.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Piper_SPB
    ШИМ с периодом 15 минут, это круто.
    Собирал на СПК110+МУ16К+2хМВ8А многоканальный ПИД-регулятор (16 каналов), в конфигураторе МУ16К задал период ШИМ 1 сек. В регистры ШИМ лил данные с программного ПИД-регулятора в диапазоне 0..1000 (WORD). В качестве нагревательных элементов использовались малоинерционные керамические ИК-излучатели со встроенными термопарами. Достигнутая точность регулировки +-0.2 *С при средней температуре 300*С. Несколько таких систем уже надежно и без поломок работают несколько лет в режиме практически 24\7\365.
    Если нужно именно высокоскоростной выход (например для задания частоты в частотниках со входом Step\Dir), то про любые модули на Модбасе придется забыть, ибо тормозная сама сеть. В режиме прямого управления только быстрые выхода ПЛК110[М02] могут обеспечить частоту до 100кГц, но их там только 4шт.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А правильное написание единиц отслеживается при написании формул при расчётах во время решения задач.
    ... и написании технической документации.
    В любом случае, спасибо за ответы ВСЕМ участникам обсуждения. И в качестве флуда:
    Скорость обмена в сети и период ШИМа вещи мало, а вернее, совсем не связанные. Что мешает порту МУ110 генерировать ШИМ с периодом, скажем 100мкс, а получать новые значения от регулятора с периодичностью, например, 0.1с? Отвечу: ничего не мешает (уж если генератор собран непосредственно на модуле).
    Последний раз редактировалось Piper_SPB; 01.04.2019 в 13:50.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 17:59
  3. Проверка дискретных выходов ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:18
  4. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 17:53
  5. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •