Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Отправка данных по нажатию кнопки (ModBus)

  1. #1

    По умолчанию Отправка данных по нажатию кнопки (ModBus)

    Добрый день, настроен обмен данными по протоколу Modbus:

    Команды чтения (функция 03) происходит в цикле - все хорошо.
    Команды записи (функция 06) происходит также в цикле - это плохо.

    Вопрос: как сделать отправку данных по нажатию кнопки (чтоб было без цикла)?

    П.С. подозреваю что нужно на языке ST сделать вызов триггера, но в литературе нет информации (кроме настройки опроса в цикле).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Как называется устройство?
    Если ПЛК, то запись конфигурируется:
    по времени,
    по изменению значения переменной,
    по команде.
    В ИЭ все описано.

  3. #3

    По умолчанию

    Устройство СПК 110 [М01]

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.

    При создании канала укажите тип опроса - Передний фронт.

    29-03-2019 7-41-39.png

    Тогда во вкладке привязки переменных появится дополнительный кaнaл, к которому надо привязать переменную типа BOOL.
    По ее переднему фронту будет однократно произведена запись.

    29-03-2019 7-43-28.png

Похожие темы

  1. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 16:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 10:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 11:13

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •