Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Передача данных из компа в СПК

  1. #1

    По умолчанию Передача данных из компа в СПК

    Добрый день, появилась необходимость передавать из компа в СПК две переменных.
    Каким образом это удобнее сделать? Можно ли по сети? Чтобы не городить огород типа USB-RS485.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.bobr Посмотреть сообщение
    Добрый день, появилась необходимость передавать из компа в СПК две переменных.
    Каким образом это удобнее сделать? Можно ли по сети? Чтобы не городить огород типа USB-RS485.
    Добрый день.
    Да, можно через Ethernet - по Modbus TCP или через CODESYS OPC Server.
    См. в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Что-то у меня проблема, когда добавил Ethernet modbus slave - перестал компилироваться проект...
    ошибка.jpg

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, всё получилось!

Похожие темы

  1. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  4. ПЛК 100.Передача данных с выхода.
    от Locman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 20:03
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42