  1. #11

    По умолчанию

    Господа, страшновато становится от ваших рассуждений о безопасной эксплуатации паровых котлов. Котёл мощный? Люди рядом будут? Тогда при вашей автоматике лучше позвать священника, освятить объект.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    страшновато становится от ваших рассуждений о безопасной эксплуатации паровых котлов.
    Спокойно... Речь идёт только о дистанционном наблюдении за уровнем. Диф. манометру доверять нельзя. На защиты же никто не покушается.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Есть интерес применить ПДУ-И в качестве первичного датчика в системе защиты по уровню воды в паровом котле.
    Я что-то не так понял?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я что-то не так понял?
    Отчасти... Спрашивалось о функциональноЙ надежности ПДУ-И. Отговорили, хотя на заклинивание поплавка реально никто не попадал, это предположение. Но вопрос отпал уже даже по температуре. А Ваш аргумент против - тоже из-за поплавка? Повторю, что у кондуктометрического тоже есть нестабильность из-за меняющейся проводимости воды в колонке. Нет правила какие датчики нельзя использовать в защите. Формально если все условия в пределах паспорта и изделие паспортизированное, то можно использовать и в защите. Проблемы могут быть в деталях, в этом случае в наличии движущейся части.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.03.2019 в 22:40.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Спокойно... Речь идёт только о дистанционном наблюдении за уровнем. Диф. манометру доверять нельзя. На защиты же никто не покушается.
    Почему дифманометру нельзя доверять? Ставите датчик дифдавления с точность до десятых долей миллиметра покажет, а у овена есть датчики типа ПД200, те ещё точней, но правда очень дорогие, поэтому мы приобретаем может и не такие точные, но примерно раза в 3 дешевле! И ничего там не плывёт, не знаю откуда Вы взяли, что там должно что-то плыть? Если плывёт меняйте по гарантии или(и) ищите другого производителя, но это не датчик, если "погоду" показывает!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    При зависании поплавка и опустошении котла что произойдёт? Правильно, в лёгком случае котёл будет выведен из строя. При стечении обстоятельств последствия могут быть тяжелее. Если вдруг при пустом раскалённом котле поплавок упадёт и включит питательный насос, произойдёт взрыв.
    Если из-за низкой электропроводности воды не сработает кондуктометрический датчик, произойдёт переполнение котла и не сработает авария по переполнению. Чем это чревато? Во всяком случае не взрывом.
    Защиты котла заводить на дискретные входы контроллера с какой целью? Для регистрации аварий? Хорошо. Но останавливать горелку цепи безопасности котла должны непосредственно, минуя всякие контроллеры.
    В котлах, находящихся у нас в обслуживании, как правило три ступени контроля уровня.
    Например, на бийском котле четырёхэлектродный прибор контроля уровня GESTRA + ёмкостный прибор измерения уровня 4-20 мА GESTRA + кондуктометрический прибор контроля аварийного нижнего уровня. Это не считая водомерных стёкол. Хотя котлы небольшие, если память не изменяет, 2,5-тонники.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Почему дифманометру нельзя доверять? Ставите датчик дифдавления с точность до десятых долей миллиметра покажет
    Похоже, что Вы не сталкивались практически с измерением уровня под давлением дифманометром.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Защиты котла заводить на дискретные входы контроллера с какой целью? Для регистрации аварий? Хорошо. Но останавливать горелку цепи безопасности котла должны непосредственно, минуя всякие контроллеры.
    Это новое слово в современной технике. Может укажете где есть такое нормативное требование?

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Похоже, что Вы не сталкивались практически с измерением уровня под давлением дифманометром.
    Похоже не только я, но и никто другой сейчас не делает измерение уровня дифманометром, сейчас датчики дифдавления с токовым выходом, в принципе тот же дифманометр, выходной сигнал другой! У любого прибора есть технические характеристики, если он не соответствует заявленным производителем характеристикам в течении гарантийного срока его можно заменить бесплатно по гарантии, по окончании гарантии обычно покупают новый или ремонтируют за свой счёт, а не плачут, что там что-то плывёт!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    покупают новый или ремонтируют за свой счёт, а не плачут, что там что-то плывёт!
    Похоже, что Вы не сталкивались практически с измерением уровня ПОД ДАВЛЕНИЕМ датчиком дифдавления с токовым выходом.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.03.2019 в 23:37.

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 11:45
  2. Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!
    от Евгений_ZT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 11:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:55
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  5. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37