Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: ИПП120 и ее возможности, вопросы

  1. #11

    По умолчанию Присвоение значений переменным.

    Интересует как присвоить начальное значение переменной.
    Необходимо считать с датчика температуру, и использовать ее как начальную температуру термообработки. Т.е. 1 раз считать, записать ее как начальное значение, а потом выполнять математические операции над ней.
    Прошу помощи, как это реализовать.

  2. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexander_ZAVKOM Посмотреть сообщение
    Интересует как присвоить начальное значение переменной.
    Необходимо считать с датчика температуру, и использовать ее как начальную температуру термообработки. Т.е. 1 раз считать, записать ее как начальное значение, а потом выполнять математические операции над ней.
    Прошу помощи, как это реализовать.
    В онлайн базе макросов, в зависимости от типа переменной макросы Save или fSave
    Захват-3.png

    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В онлайн базе макросов, в зависимости от типа переменной макросы Save или fSave
    Захват-3.png

    Захват-2.png
    видел этот макрос, однако не могу понять как это реализовать. ведь нельзя в одном макросе сделать так что бы 1 переменная записывалась в двух разный местах или имела входящие связи от более чем от одного элемента.

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexander_ZAVKOM Посмотреть сообщение
    видел этот макрос, однако не могу понять как это реализовать. ведь нельзя в одном макросе сделать так что бы 1 переменная записывалась в двух разный местах или имела входящие связи от более чем от одного элемента.
    К чему это?
    Ведь Вы хотели
    1 раз считать с датчика температуру, записать ее как начальное значение, а потом выполнять математические операции над ней.
    Значит температуру с датчика -> на вход "var", выход макроса "Ou" -> к переменной, над которой потом выполнять математические операции.

    Где здесь переменная записывалась в двух разный местах? или входящие связи от более чем от одного элемента?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    К чему это?
    Ведь Вы хотели

    Значит температуру с датчика -> на вход "var", выход макроса "Ou" -> к переменной, над которой потом выполнять математические операции.

    Где здесь переменная записывалась в двух разный местах? или входящие связи от более чем от одного элемента?
    Безымянный.bmp
    выделенный блок хочу убрать, а вместо него сделать блок с начальным значением переменной "мгновенная уставка". вот и спрашиваю как это сделать. т.е. мне нужная программно реализуемая функция "Значение по умолчанию"
    Безымянный.bmp

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexander_ZAVKOM Посмотреть сообщение
    Безымянный.bmp
    выделенный блок хочу убрать, а вместо него сделать блок с начальным значением переменной "мгновенная уставка". вот и спрашиваю как это сделать. т.е. мне нужная программно реализуемая функция "Значение по умолчанию"
    Безымянный.bmp
    Может это подойдет,
    можно защелкнуть любую переменную по входу или с экрана и она будет сохраняться после выключения питания, до следующего изменения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17

    По умолчанию

    Добавлены шаблоны сетевых устройств для линейки ТРМ20X https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 с примерами проектов для ИПП120, которые можно использовать и для ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #18

    По умолчанию

    Возможна ли передача целых чисел в формате int16 (отрицательное и положительное) из ПЛК в ИПП120? Или только в uint16?

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    Возможна ли передача целых чисел в формате int16 (отрицательное и положительное) из ПЛК в ИПП120? Или только в uint16?
    Если у Вас отрицательные числа кодируются в дополнительном коде, то смотрите здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3

    Также, в одной из тем выкладывал подобный макрос, где можно менять код преобразования: дополнительный, прямой и обратный!

    INT_TO_FLOAT_3.PNG

    INT_TO_FLOAT_4.PNG

    INT_TO_FLOAT_5.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2020 в 21:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Наверное не совсем корректно я вопрос сформулировал. Давайте так:
    Из ПЛК в СП3хх выходит сетевая переменная в диапазоне -32768...32767 и формате int16. Может ли ИПП120 принять ее в таком виде без дополнительных преобразований?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  2. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  3. ИПП120+ТРМ210
    от pylesos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 09:46
  4. Конкурс - выиграй ИПП120
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 14:16
  5. Опыт использования ИПП120
    от alesandro в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •