Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПР-200 и обмен по Modbus

  1. #1

    По умолчанию ПР-200 и обмен по Modbus

    Здравствуйте!
    Я новичок, прошу помощи у профессионалов.

    Поставлена задача прочитать значения датчиков давления и передать их в ПР-200.
    Есть - модуль PROMODEM MODBUS Slave ZigBee 485-20ma - к нему подключены два датчика давления ПД-Р 4-20. Значение токового сигнала около 3.8ma - физически давления нет, просто лежит на столе.
    Также есть модуль PROMODEM Modbus Master ZigBee 485 - он связан витой парой с ПР-200 и по беспроводному каналу ZigBee с модулем Slave описанным выше.

    Связь есть, опрос ведется, судя по индикации на модулях.

    При настройках опроса в ZigBee Modbus создаётся таблица, в которой прописывается адрес устройства и адрес датчика. Адрес устройства (т.е. модуль Slave) я задал 32, и датчики 1 и 3 соответственно.

    В Owen Logic в настройках опроса настроил так:
    1.JPG
    2.JPG
    3.JPG

    В руководстве по эксплуатации на модемы есть таблица:
    5.JPG

    А сама программа примитивна, важнее скорее научиться сочетать беспроводные и проводные интерфейсы между собой.

    4.JPG

    Думаю, проблема где-то либо в программе, либо в несоответствии типов/регистров/адресов.

    Буду очень благодарен, если кто-либо поможет или подскажет где можно прочитать максимально просто о работе и настройке Modbus.
    С уважением!

  2. #2

    По умолчанию

    Опрашиваете датчики переменной с плавающей запятой, а в программе у вас Var1 и Var2 вдруг стали целочисленные. Как вы их целочисленными сделали? И суммируете уже целочисленные.
    В модеме написано приём значений в милливольтах, там входы для чего предназначены? Полученное значение ещё надо разделить на 59.
    Где это сделано? Как вы границы диапазона давлений будете задавать в ПР? Они у вас в милливольтах, а не в мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2022 в 11:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за замечания.
    Ошибку с типом переменной исправил. Связался со службой техподдержки компании Promodem, они посредством программы ZigBee Modbus проверили настройки:
    11.JPG

    Далее через ModbusPoll проверили сам опрос с такими настройками:
    12.JPG

    Опрос идет, значения 229 и 231 это значения напряжения с первого и второго датчика соответственно, которые потом при делении на 59 (по формуле из РЭ) преобразуются в значение токового сигнала.

    Теперь не могу разобраться, какие настройки записать в ПР-200, чтобы начать опрос:
    13.JPG

    Программа теперь выглядит таким образом:
    14.JPG

    Но в режиме онлайн-отладки все равно не показывает значение.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    А разве в онлайн будет опрос идти с устройством?

    У вас del никуда не привязана, сделайте ее энергонезависимой или подключите к переменной экрана или временно к выходу любому.

    И да, когда будете потом программу составлять, переменные опроса не должны быть импульсными.

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда переменные Var1 и Var2 ставьте целочисленными и 1 регистр для каждого. Адрес устройства 16, Адрес регистров 0 и 1. Обе переменные надо разделить на 59, а выходы сделать энергонезависимыми или привязать к экрану.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2022 в 14:39.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А разве в онлайн будет опрос идти с устройством?

    У вас del никуда не привязана, сделайте ее энергонезависимой или подключите к переменной экрана или временно к выходу любому.

    И да, когда будете потом программу составлять, переменные опроса не должны быть импульсными.
    Честно говоря, думал что по аналогии с Codesys 2.3 при подключении к контроллеру будет опрос происходить. В таком случае я изначально ошибся, думал что в онлайн режиме можно будет отслеживать показания с датчиков. Спасибо.

    Можете пояснить, что значит "переменные опроса не должны быть импульсными"? Необходимо увеличить время опроса?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда переменные Var1 и Var2 ставьте целочисленными и 1 регистр для каждого. Адрес устройства 16, Адрес регистров 0 и 1. Обе переменные надо разделить на 59, а выходы сделать энергонезависимыми или привязать к экрану.
    Спасибо, сегодня проверить уже не получится - завтра с утра попробую и отпишусь здесь о результатах.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    lyamzin если у вас опрос по переменной и вы подадите импульс логической 1-цы, то никакого опроса не произойдет. 1-ца должна быть на весь период опроса выставлена. А период увеличен до максимума или более времени опроса. Поищите видео от Юрия Ревака, он это показывал в видео.

    з.ы. мне такой подход тоже не очень нравится, по мне было бы корректнее подать импульс в программе, а ПР сам должен провести весь опрос и получить ответ и только потом заткнуться...

  9. #9

    По умолчанию

    Доброе утро всем!
    Все получилось настроить, опросить, вывести на экран.
    Распишу по пунктам, вдруг кому пригодится (типа новичков вроде меня)

    1. Выполняем физические подключения модемов и датчиков. У меня два модема Promodem Modbus Slave ZigBee 485-20mA-DC24G и один Promodem Modbus Master Zigbee 485-AC.
    К каждому из Slave-модемов подключаем датчик давления БД ПД-Р в соответствии со схемой.
    Подключаем Modbus-модем к головному устройству (в моем случае это Овен ПР-200) по интерфейсу RS-485.
    Подаем соответствующее питание.

    2. Через преобразователь RS485-USB подключаемся к Master-модему, запускаем ПО "Promodem ZigBee Modbus".
    Устанавливаем стандартные сетевые настройки - скорость 9600, биты данных 8, четность Нет, число стоп-бит 1.
    В приложении запускаем обнаружение, в поле обнаружения должны появиться изображения Slave-модемов. Перетаскиваем их в таблицу соответствия.
    Присваиваем каждому slave-модему в графе "устройство" идентификационный номер для сети ZigBee (как я понял, по ним Master-модем будет опрашивать устройства в сети)
    Присваиваем в графе "датчик" Modbus-адрес, тот, по которому мы будем опрашивать из головного устройства (ПР-200). Двум аналоговым каналам на slave-модеме соотвествует один modbus-адрес. Опрос будет проводиться по регистрам (0 и 1 для датчиков 1 и 2 канала соответственно)
    Снимокрлмн.JPG

    3. Производим настройку в Owen Logic.
    В настройках прибора ПР-200 делаем мастером, указываем параметры сети такие же, как в настройках Master-модема.
    21.JPG
    Далее добавляем два slave-устройства, называем их чтобы не запутаться
    В каждом из устройств проводим настройку опроса, вводим в поле адрес тот Modbus-адрес, который прописывали в графе "датчик" ПО по настройке Master-модема.
    Создаем переменные, указываем тип (целочисленная), регистр (0 для 1 аналогового канала, 1 для 2 канала), функцию (чтение 0х04), функцию запуска чтения и состояния для этой переменной, и переменные для запуска опроса/состояния устройства в целом.
    22.JPG
    23.JPG
    В поле программы привязываем константы со значением 1 к переменным отвечающим за запуск опроса, для того, чтобы при запуске программы опрос начинался сразу.
    Сетевые переменные передают значение в mV, для преобразования значения напряжения на входе канала необходимо разделить это значение на 59.
    Результатом деления будет искомое значение, переменную которой для отображения в режиме онлайн-отладки необходимо сделать энергонезависимой, либо вывести на экран.
    24.JPG

    Результатом всего этого является увеличение дальности связи между датчиками и контроллером, без необходимости прокладывания шины RS-485.

    Всем огромное спасибо за советы по решению данной проблемы!

  10. #10

    По умолчанию

    Немного неправильно вы сделали , у вас вместо 3.95 - 4.0 мА получилось 3 мА ( вы потеряли 1/4 часть показаний давления). Надо было 229 сразу перевести во флоат, а потом уже делить на 59.0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2022 в 08:34.

Похожие темы

  1. Обмен Modbus RTU библиотекой Modbus.lib
    от Silver21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 06:32
  2. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 15:25
  3. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:36
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52
  5. Тормозит обмен по Modbus
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •