Тема: ИПП120 и ее возможности, вопросы

  1. #31

    По умолчанию

    Подпись тоже отключал кстати

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Подпись тоже отключал кстати
    И цифровая подпись в данный момент отключена? COM порт в диспетчере устройств отображается корректно, без восклицательных знаков?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #33

    По умолчанию

    ПР200 определяется как положено, проблема только с ипп120

  4. #34
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    ПР200 определяется как положено, проблема только с ипп120
    Обычно и бывают проблемы, когда несколько устройств к одному ПК подключаешь, например ПР200 и АС4, когда только одно подключаемое устройство обычно проблем не возникает, короче, если возникают проблемы вручную выбираю и ставлю драйвер и инструкцию на форуме выкладывали, как это лучше сделать, но я к этому сам пришёл путём "научного втыка"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2021 в 09:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #35

    По умолчанию

    Вы мне подскажите, то что драйвер с сайта для ипп подписан пр100, это нормально? Я думаю может драйвер не тот устанавливаю?

  6. #36
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Вы мне подскажите, то что драйвер с сайта для ипп подписан пр100, это нормально? Я думаю может драйвер не тот устанавливаю?
    Вы видели как у преведущего товарища в диспетчере устройств ком порт обозначался для ИПП120, должно быть так, только без восклицательных знаков, вероятно драйвер не встал(криво встал)!

    Порт в диспетчере устройств.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2021 в 09:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #37

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    ПОмогите, пожалуйста, наладить связь по RS485
    Есть ПЛК 100 - слэйв
    И ИПП 120 - мастер
    Требуется изменять значение в плк с помощью панели
    Уже 1000 раз проверил, не могу понять что делаю не так
    Вложения Вложения

  8. #38

    По умолчанию

    посмотрите видео Юрия реваки на Ютубе. там связь там +пр200 описана очень подробно. целое видео по этой теме.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  2. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  3. ИПП120+ТРМ210
    от pylesos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 09:46
  4. Конкурс - выиграй ИПП120
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 14:16
  5. Опыт использования ИПП120
    от alesandro в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •