Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: ПМ 210 ошибка 255

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! На удаленном управлении к ПМ210 подключено 8 штук ПР200. Сейчас с ПР 200 начала выскакивать ошибка 255. Причем начала выскакивать ошибка сначала на некоторых приборах на некоторых параметрах, а потом пропадать. Сейчас ошибка горит практически на всех приборах кроме двух (и то не на всех параметрах). Что можно со всем этим сделать??? Чем дальше тем хуже!! За три дня ошибка уже на всех приборах. Желательно удаленно!!!
    Попробуйте увеличить период опроса в owencloud.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  2. #22
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! На удаленном управлении к ПМ210 подключено 8 штук ПР200. Сейчас с ПР 200 начала выскакивать ошибка 255. Причем начала выскакивать ошибка сначала на некоторых приборах на некоторых параметрах, а потом пропадать. Сейчас ошибка горит практически на всех приборах кроме двух (и то не на всех параметрах). Что можно со всем этим сделать??? Чем дальше тем хуже!! За три дня ошибка уже на всех приборах. Желательно удаленно!!!
    У вас в настройках таймаут всего сообщения стоит 100мс, попробуйте поставить значение из диапазона 800-3000мс

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #23

    По умолчанию

    Не могу вытащить данные в облако из ПР103 через ПМ210 - постоянно вываливаются ошибки 255.
    Попробовал прочитать ПРку компьютером через программу Modbus Poll - все работает. Читается по любым адресам без проблем.
    Сделал симулятор ПР103 на компьютере для проверки МП210 - работает. Также читаются любые эмулируемые адреса. Получилось добиться ошибки 255 увеличением в симуляторе задержки ответа больше 100 мс.
    А связка ПР103-ПМ210 никак. Таймаут сообщения в настройках устройства в облаке увеличивал уже до 5000 мс, таймаут между символами тоже менял туда-сюда.

  4. #24

    По умолчанию

    Проблема решилась добавлением резистора на стороне ПР103 и выключением резистора на стороне ПМ210. По-другому не работает. Длина линии связи 20 см. Тайминги в настройках устройства в облаке по-умолчанию.

  5. #25

    По умолчанию

    Имеется ПМ210
    к нему подключен ТРМ138 и ТРМ202 (оба старой модификации), на ПМ210 и ТРМ202 установлены резисторы 120ом

    Настройки:
    Протокол ОВЕН, скорость 115200, 8n1, таймаут на пакет 600мс, у ТРМ138 адрес 16, у ТРМ202 адрес 24.
    При первом включении информация с обоих ТРМ передается в ОвенКлауд, через неопределенное количество времени (5 мин, 12мин или 18мин) по обоим прибором вылетает ошибка 255 и на этом всё! При этом на каком либо параметре может возникать ошибка 255, и потом пропадает. По отдельности оба прибора работаю без сбоев! Не могу понять в чем причина, явно дело в настройках, требуется помощь!!!

  6. #26
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goth69kiwi Посмотреть сообщение
    Имеется ПМ210
    к нему подключен ТРМ138 и ТРМ202 (оба старой модификации), на ПМ210 и ТРМ202 установлены резисторы 120ом

    Настройки:
    Протокол ОВЕН, скорость 115200, 8n1, таймаут на пакет 600мс, у ТРМ138 адрес 16, у ТРМ202 адрес 24.
    При первом включении информация с обоих ТРМ передается в ОвенКлауд, через неопределенное количество времени (5 мин, 12мин или 18мин) по обоим прибором вылетает ошибка 255 и на этом всё! При этом на каком либо параметре может возникать ошибка 255, и потом пропадает. По отдельности оба прибора работаю без сбоев! Не могу понять в чем причина, явно дело в настройках, требуется помощь!!!
    Почему явно в настройках, может дело в звезде
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Почему явно в настройках, может дело в звезде
    В какой звезде? Провода?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ошибка.....
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 16:29
  2. ПЧВ 2 ошибка 13
    от tip-trap в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:44
  3. ТРМ-210 и ошибка Err.5
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 12:07
  4. ПЧВ 203 ошибка-84
    от авалон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 09:43
  5. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •