Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ПМ 210 ошибка 255

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    989

    По умолчанию

    У меня тоже самое было , но сейчас восстановилось . Похоже это был сбой сервера . В совпадения не верю . При чем не мог зайти на сервер
    чтобы посмотреть другие приборы с которых не идут сообщения на мой адрес . Сейчас все восстановилось . Конец сбояСбой сервера.jpg 14. 21
    Начало сбоя Начало сбоя.jpg 14.00 примерно 20 минут был сбой.
    Сравните время .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 16.01.2020 в 14:50.

  2. #12

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    170

    По умолчанию

    Разобрался сам.
    Последний раз редактировалось AVit; 13.04.2020 в 17:25.

  4. #14

    По умолчанию

    Ошибка 255 на всех приборах подключенные к OwenCloud.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Ошибка 255 на всех приборах подключенные к OwenCloud.
    Добрый день!
    Ситуация все та же? Ошибка не пропала?
    Какие приборы подключены к OwenCloud?
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #16

    По умолчанию

    Здравствуйте проблема началась в пятницу в 00:14 минут и до сих пор ничего не изменилось. Приборы подключенные к OwenCloud следующие четыре ТРМ201, и три ПР200.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Здравствуйте проблема началась в пятницу в 00:14 минут и до сих пор ничего не изменилось. Приборы подключенные к OwenCloud следующие четыре ТРМ201, и три ПР200.
    Добрый день.
    Попробуйте проверить линию связи: подключить приборы к ПК и опросить ОРС-сервером.
    Затем, если приборы опрашиваются ОРС-сервером, проверьте баланс SIM-карты.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #18

    По умолчанию

    Здравствуйте сетевой шлюз ПМ210 подключали непосредственно к ТРМ 201 на шлюзе изредка мигала индикация RS485 и GPS но ошибка 255 сохранялась.
    Сим карту так-же проверяли состояние счета было нормально и симку встовляли в телефон и выходили в интернет.

  9. #19

    По умолчанию

    Добрый день. Ошибка 255 значит, что ответ от Вашего устройства не получен.
    Ещё раз проверьте настройки COM в облаке и проверьте работоспособность самого ТРМ и ПМ-а (можно встать на шину преобразователем АС4 и открыть COM порт в любом терминале, например Putty)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ошибка.....
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 16:29
  2. ПЧВ 2 ошибка 13
    от tip-trap в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:44
  3. ТРМ-210 и ошибка Err.5
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 12:07
  4. ПЧВ 203 ошибка-84
    от авалон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 09:43
  5. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •