Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Точка учёта Меркурий 206

  1. #1

    По умолчанию Точка учёта Меркурий 206

    Добрый день
    В модуле Справочнике сейчас организую объект учёта
    Объект1.png
    При Автодобавлении ТУ электросчётчик Меркурий 206 не находится
    Точка5.png
    Это какая то моя ошибка, или я его могу как то добавить? Если могу, то как, с указанием какого адреса, типа?

    В модуле Контролеры настройки протокола, электросчётчика и опрос выглядят таким образом
    меркурий3.png
    меркурий4.png
    Эм1.png

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вы кстати пробовали подключиться к любому из счетчиков при помощи штатной программы Конфигуратор от Инкотекс ?
    Она умеет работать поверх TCP, так что для проверки могли бы подключиться.

    Еще один момент, не знаю, учли вы его или нет ? у 206-го счетчика нет встроенного питания интерфейса, он требует внешнего питания 5-9В.

  3. #3

    По умолчанию

    Конечно пробовал. И 1-а, и 2-ух, и 3-х , и 6-ти, и 8-мизначные нумерации. По всем и через Конфигуратор от Инкотекс и через модуль Контролеры соединяюсь.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    При соединении Конфигуратором хотя бы к одному счетчику Меркурий 206 лог в HEX формате можете выложить ? любой программой снифера порта.

    СИСТЕМА КОМАНД СЧЕТЧИКОВ М206
    Название поля // Условное обозначение // Длина поля (байт) // Примечания
    Поле сетевого адреса // ADDR //4 // После регулировки счетчика значение этого поля устанавливается равным его серийному номеру

    Откуда вы взяли адрес меньше 8-ми знаков ????
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2019 в 10:10.

  5. #5

    По умолчанию

    По умолчанию - 8-мь знаков. Конфигуратор от Инкотекс делает возможным любое количество знаков от 1 до 8. Я стал загоняться, так как не могу найти счётчик в Модуле Справочники и при настройке счётчика 203/206 в Модуле Контролеры программа подсказывает, что надо указать 6-тизначный адрес.

  6. #6

    По умолчанию

    [QUOTE=melky;301493]При соединении Конфигуратором хотя бы к одному счетчику Меркурий 206 лог в HEX формате можете выложить ? любой программой снифера порта.

    Не получается на форуме вложить файл программы снифера порта (пишет некорректный файлы).
    Может быть сообщите email для связи?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    А zip с текстовым файлом лога ?
    Конфигуратор такая скотина, что будет читать счетчик, но не даст ничего поменять при использовании другого адреса. А другими средствами уже не прочтешь. Особо не разбирался как он это делает...

  8. #8

    По умолчанию файл

    файл 1122 1122 1122
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 1122.txt (5.1 Кб, Просмотров: 3)

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Это ни о чем, чтением счетчика тут и не пахнет в файле 1122

  10. #10

    По умолчанию Файл

    А вот этот файл
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Не сдвигается точка в параметре F
    от IIeroniux в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 11:30
  3. Десятичная точка Lectus
    от U_Dimas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:34
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
  5. Узел учёта природного газа
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 06:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •