Добрый день, я в электрике полный чайник. так что сильно не пинайте.
Ситуация следующая. имеем нагревательный шкаф на тенах (220в, 8кВт) с конвеером. выставляем температуру на температурном контроллере tc4s-14r 152градуса по С, в контроллере всё стоит по умолчанию, кроме параметра на ТТР. имеем ТТР на 80А, посажен на термопасту , к радиатору и 2 вентилятора, вход и выход. Всё работало прекрасно, но в итоге стала скакать температура +/- 4гр, поменяли всё что можно было поставили новое: ТТР, термопару, термоконтроллер. Но в итоге стала очень сильно скакать температура +/- 8 градусов, что является критичным. грешим на бракованный ТТР, поставили обратно старый, температура скачет но поменьше,
вопрос, как проверить ТТР ? обращался к продавцу, они заявляют, что мы настройки контроллера не правильно делаем, а ТТР не может быть бракованным.