Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45

    Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45 и чипом SIM900D внутри.
    Помигивает "GSM", то есть он вроде исправный.
    Но подключиться к нему никак не удается.

    Я подключил все сигналы к КОМ-порту (RTS-RTS, TXD-TXD, RXD-RXD, земля-земля и т.д.).
    Но через терминал на команду "AT" никакого ответа.
    Перебрал все скорости, в том числе 9600.
    Внутри модема есть ряд штырьков Х4.

    Что можно сделать? Можно ли "сбросить" его в состояние "по умолчанию"?
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Переключатель 2 (на лицевой стороне) :
    ON- активен RS232,
    OFF- активен RS485.
    Но подключаться стоит TXD-RXD, RXD-TXD и GND-GND.
    Команды Овеновские модемы любят с капсой(заглавными).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    При наборе в терминале команд на модеме помигивает RXD, но в ответ - тишина...
    Перепробовал все скорости от 300 до 920000 bps.
    Мобильная карта не вставлена, но какая ему разница.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    По настройке ПМ- отправил в ЛС.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Да лучше здесь выложите. Пригодится

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    По ПМ01 .
    Сим карта обязательна.
    Соединяемся Tx-Rx Rx-Tx GND-GND.
    На клемнике модема соединяем перемычкой CTR-RTS.
    Переключатель спереди- 1-OFF, 2- ON.
    Антенна тоже обязательна, при её отсутствии есть вероятность выхода из строя передатчика у модема.

    В гипертерминале выбираем к какому подключаемся порту, скорость-9600, Биты-8, чётность-нет, стопов-1, управление потоком-нет.
    Далее "Файл"- "свойства"- "параметры"- "параметры ASCII" - ставим галку на "Отображать введённые символы на экране"- ОК.
    В окне гипертерминала вводим латинскими
    АТ - жмём ентер
    ОК - получаем в ответ.
    Значит всё ОК.

    Всё это проверено на ЖИВОМ "ПМ01-220.АВ" с двумя RJ45 коннекторами-RS232 и rs485 и клемником RS232.
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 20.03.2019 в 16:20.

  7. #7

    По умолчанию

    Важна не симкарта, а картоприемник.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 20:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •