    SlavikP силовые контакты реле не на разные фазы цепляли случайно ?

  2. #12

    По умолчанию

    Нет, там весь шкафчик на 1 фазе, 220в.
    Нагрузка менее 1А (задвижки с дискретным управлением, соленоидные клапаны, пультовые лампочки)
    Что это было - не знаю. Все фото постфактум на третий день после события. Объяснение заказчика: "работало все, как обычно, а тут включаем - оно не включается".
    По факту - выпаяли дреммелем кусок текстолита вместе с реле, вызвонили выходы ключей, которые управляли встроенными релюшками, Подпаяли проводками выходы ключей к клеммной колодке. Повесили внешнюю грядку реле на 24в, всю нагрузку - на них. Контроллер ожил и трудится до сих пор.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 09.04.2019 в 12:50.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А что, КЗ в цепях управления внешнего реле не вызжет реле контроллера?
    Нет, предохранители рулят! Все, по рекомендуемой схеме подключения.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 09.04.2019 в 12:45.

  4. #14

    По умолчанию

    Так поставьте предохранители на внешние цепи.

  5. #15

    По умолчанию

    в реальной эксплуатации кто-нибудь использует интерфейсные реле для гальванической развязки?
    вообще,стоит ли заморачиваться на такой класс изделий?
    я так понял внутри них твердотелка сидит или это обычные эл/механические?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 10.04.2019 в 16:55. Причина: Убрал ссылку

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    в реальной эксплуатации кто-нибудь использует интерфейсные реле для гальванической развязки?
    вообще,стоит ли заморачиваться на такой класс изделий?
    я так понял внутри них твердотелка сидит или это обычные эл/механические?
    Если нужно - используем обычные реле. Обычно это для организации обмена информацией с чужим оборудованием ( получение сигнала от пожарки, выдача сигнала на диспетчеризацию, и т.п.)

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    в реальной эксплуатации кто-нибудь использует интерфейсные реле для гальванической развязки?
    вообще,стоит ли заморачиваться на такой класс изделий?
    я так понял внутри них твердотелка сидит или это обычные эл/механические?
    Вчера только подключали щит с интерфейсными реле. Scada на котельной. Финдеровские реле промежуток для дискреток.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Resolution.jpg 
Просмотров:	156 
Размер:	1.19 Мб 
ID:	42199

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК 107 какой КДС ставить?
    от gs_62 в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 14:24
  3. ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:15
  4. Какой взять ПЛК?
    от g00dy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 12:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 01:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •