Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК63: какой тип выходов выбирать для управления КЗР

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63: какой тип выходов выбирать для управления КЗР

    Здравствуйте!

    Задумался над вопросом, какой тип выходов выбирать для ПЛК63/73 для управления трехточечным КЗР (например с приводом Siemens SAX31.00, 230В).
    У выходов типа "Р" ограниченный ресурс по количеству срабатываний, но к другим типам привод напрямую подключить нельзя. А если использовать промежуточное реле, то у него точно так же ограниченный ресурс.
    В общем, просветите, как правильно подключить КЗР?

  2. #2

    По умолчанию

    Теоретически, подойдут выходы типа С

  3. #3
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Задумался над вопросом, какой тип выходов выбирать для ПЛК63/73 для управления трехточечным КЗР (например с приводом Siemens SAX31.00, 230В).
    У выходов типа "Р" ограниченный ресурс по количеству срабатываний, но к другим типам привод напрямую подключить нельзя. А если использовать промежуточное реле, то у него точно так же ограниченный ресурс.
    В общем, просветите, как правильно подключить КЗР?
    Я всегда в основном беру ПЛК с транзисторным выходом типа К. Всю нагрузку подключаю через промежуточные реле (в частности используются ультратонкие реле от Finder). Реле проще заменить чем менять плк, не так ведь?

  4. #4

    По умолчанию

    Перепаять реле в ПЛК не пробовали?

  5. #5

    По умолчанию

    Мы пробовали перепаивать реле. Не понравилось. Решили, что теперь будем использовать релейные выходы только при сверхмалом бюджете проекта.
    Внешние реле рулят!
    Последний раз редактировалось SlavikP; 21.03.2019 в 04:05.

  6. #6

    По умолчанию

    Где? Почему?

  7. #7

    По умолчанию

    Отписавшимся спасибо, мысль понятна.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И вообще. Это что за процесс такой что где ресурс реле имеет значение ? Может в консерватории что-то подправить ?
    КЗР на системе отопления, постоянно реле щелкают, подавая команды для КЗР "больше", "меньше".

  8. #8

    По умолчанию

    Если постоянно щелкают на системе отопления - это значит, что Вы не правильно нстроили регулятор.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Где? Почему?
    ПЛК160. Погорели релюшки. Почему - бог весть, заказчик пожаловался, что "все не работает".
    На фотках видно горелое мясо и вспученый текстолит.
    Контроллер отремонтирован своими силами, трудится до сих пор.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	001.jpg 
Просмотров:	114 
Размер:	296.9 Кб 
ID:	42142   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	002.jpg 
Просмотров:	117 
Размер:	272.1 Кб 
ID:	42143   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	003.jpg 
Просмотров:	130 
Размер:	397.4 Кб 
ID:	42144  
    Последний раз редактировалось SlavikP; 09.04.2019 в 09:12.

  10. #10

    По умолчанию

    А что, КЗ в цепях управления внешнего реле не вызжет реле контроллера?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК 107 какой КДС ставить?
    от gs_62 в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 14:24
  3. ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:15
  4. Какой взять ПЛК?
    от g00dy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 12:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 01:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •