Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение к ПЧ Mitsubishi FR-D700

  1. #1

    По умолчанию Подключение к ПЧ Mitsubishi FR-D700

    Всем доброго времени суток.
    Нужна помощь в подключении FR-D700 к СПК110 по 485 интерфейсу, протокол modbus rtu. СПК110 в сети является мастером +ПЛК110 и + 3шт FR-D700.
    По стандартному слэйв устройству частотник не отвечает и панель выдаёт ошибку связи.
    Помогите в решении проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Программа родная есть с которой можно соединиться с частотником?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    Вам нужен терминал для ПК?

  4. #4

    По умолчанию

    Вот смотрите. Модели управления частотными приводами разных брендов у всех разные.
    У Шнайдер Электрик, для примера, так там вообще требуется выполнить некоторую последовательность (пример выложен)
    http://lapshinvr.ru/articals/spk107-...odbus-rtu.html
    В любом случае, если присутствует в устройстве интерфейсный обмен, то с большой долей вероятности приветствует мануал
    по коммуникационным функциям и скорее всего программа с кнопками и крутилками, позволяющая управлять устройством по RS485
    Терминал или не терминал, все равно как называется.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Не так давно настраивал опрос ПЧ FR-D700 со СМИ 2 по принципу "минимум настроек ПЧ", выборка из инструкции:
    3 Работа с индикатором Modbus Овен СМИ 2
    3.1 Настройка ПЧ:
    3.1.1 Установить параметры:
    3.1.1.1 Адрес ПЧ, Пар 117 = 1
    3.1.1.2 Протокол, Пар 549 = 1
    3.1.1.3 Индикация частоты в процентах, Пар. 37 = 120
    3.1.2 Используемые клеммы:
    PC Выход 24В
    SD Выход 0В
    PU Интерфейс RS485 разъем RJ45
    3.1.3 Подключение:
    СМИ 2: 1 (+24В) ПЧ: PC
    2 (-24В) SD
    3 (RS485 B) RJ45 (4,6)
    4 (RS485 A) RJ45 (3,5)
    3.2 Настройка СМИ 2:
    3.2.1 Установить параметры:
    3.2.1.1 Параметры сети 19200-8-Е-1
    3.2.1.2 Протокол Modbus RTU
    3.2.1.3 Адрес 204, тип Int
    3.2.1.4 Таймаут 2 сек
    3.2.1.5 Период опроса 5х100мс (2Гц)
    Последний раз редактировалось and909; 19.03.2019 в 14:18.

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток. проблема решена.
    Кому интересно: параметр преобразуем во внутренний адрес регистра (внутренний адрес регистра - это не адрес регистра по модбасу), преобразуем внутренний адрес регистра в адрес регистра по модбасу.
    В документации описано преобразование во внутренние адреса. И так, адрес регистра (внутреннего) 40009 - преобразуем в адрес модбаса, 40009-40001= 8 адрес регистра для модбаса и конечно не забываем о настройке соединения, у каждого производителя свои приколы. К примеру будет невозможно соединить несколько частотников разных производителей.
    ТЕМА ЗАКРЫТА.

  7. #7

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток.
    Нужна помощь в подключении FR-D700 к СПК110 m02 по 485 интерфейсу, протокол modbus rtu. СПК110 в сети является мастером ошибок порта нет осциллографом вижу привод отвечает но результат
    опроса любого адреса всегда 0. Помогите в решении проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    [QUOTE=Mesoma;301576]Доброго времени суток. проблема решена.
    Кому интересно: параметр преобразуем во внутренний адрес регистра (внутренний адрес регистра - это не адрес регистра по модбасу), преобразуем внутренний адрес регистра в адрес регистра по модбасу.
    В документации описано преобразование во внутренние адреса. И так, адрес регистра (внутреннего) 40009 - преобразуем в адрес модбаса, 40009-40001= 8 адрес регистра для модбаса и конечно не забываем о настройке соединения, у каждого производителя свои приколы. К примеру будет невозможно соединить несколько частотников разных производителей.
    ТЕМА ЗАКРЫТА.[/QUOTE

    Большое человеческое СПАСИБО. 3 дня не спал. кушать не мог. ни водном мануале, ни в одном видео нет инфы по вычислению адреса регистра модбас. Дай бог Тебе здоровья.

Похожие темы

  1. Подключиться к ПЧ Mitsubishi FR-D700
    от ALFIX в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:03
  2. СП-270 + Mitsubishi FR-F740
    от pavkuz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 10:13
  3. Mitsubishi Е1032 + ПЛК100
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2