    Добрый день. В наличии есть 2ТРМ1-Щ1.У.СС и в планах поставить HD-хх44.ZA2. Нагрузка 2 нагревателя по 1 кВт. Переключение будет частым. примерно 5-10 раз в минуту.

    1. Реально ли управлять реле от 2ТРМ1?
    2. И что будет надежнее и долговечно ТТР или эм пускатель?
    Последний раз редактировалось Минга; 12.03.2019 в 11:17.

  2. #2

    По умолчанию

    ТТР надежнее однозначно, если нет коротких замыканий. Управлять реально.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Минга Посмотреть сообщение
    Добрый день. В наличии есть 2ТРМ1-Щ1.У.СС и в планах поставить HD-хх44.ZA2. Нагрузка 2 нагревателя по 1 кВт. Переключение будет частым. примерно 5-10 раз в минуту.

    1. Реально ли управлять реле от 2ТРМ1?
    2. И что будет надежнее и долговечно ТТР или эм пускатель?
    Если нагреватели стоят в одном месте и вам надо точную температуру поддерживать, может лучше взять ТРМ500: https://www.owen.ru/product/trm500
    Где ПИД-регулятор с ШИМ и одно ТТР способное с ним работать и рассчитанное на нагрузку двух нагревателей, мне кажется так не только лучше выйдет, но и гораздо дешевле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2019 в 15:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    ТТР надежнее однозначно, если нет коротких замыканий. Управлять реально.
    Коротких замыканий где? На ТТР написано еще варистор поставить необходимо на нагрузку, 391 варистор подойдет?

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если нагреватели стоят в одном месте и вам надо точную температуру поддерживать, может лучше взять ТРМ500: https://www.owen.ru/product/trm500
    Где ПИД-регулятор с ШИМ и одно ТТР способное с ним работать и рассчитанное на нагрузку двух нагревателей, мне кажется так не только лучше выйдет, но и гораздо дешевле!
    Можно было и его, но уже в наличии ТРМы. Так же на производстве стоят Autonics TC4S-14R, они по надежности заказчик говорит вроде как лучше.

  5. #5

    По умолчанию

    Для управления ТТР лучше использовать прибор с специальным, для ТТР, выходом - 2ТРМ1-Щ1.У.ТТ. Выход "Т" - это активный выход для управления ТТР. Но!!! Если ТТР - с окончанием ZA2, то им нужно управлять переменным напряжением "230В". Для этого годится выход типа "С".

    По надежности поспорил бы... А если речь о 2ТРМ1, то тем более!!! 2ТРМ1 - это очень надежный прибор.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 09:44
  2. 2трм1 ду ри
    от Карунас в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 06:36
  3. 2ТРМ1, ПЧВ
    от Александр_72 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 02:19
  4. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •