Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ИТП-14 и активная токовая петля

  1. #1

    По умолчанию ИТП-14 и активная токовая петля

    Добрый день. Подскажите есть необходимость подключить ИТП-14 (необходимо дополнительное управление внешней сигнализацией по достижению уровня) к контроллеру с активным токовым выходом 4...20мА. В даташите на контроллер сказано именно про пассивный токовый вход на принимающей стороне. ИТП-14 сможет работать в такой связке??? Или какие еще могут быть варианты? Заранее огромное спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. У ИТП-14 пассивный вход. Поэтому проблем быть не должно. Просто Вам не нужно будет использовать дополнительное питание для петли. Оно пойдёт с контроллера. Ну и сам ИТП не забудьте запитать.

    Кстати, если будут просматривать модераторы.
    Обратите внимание на разночтения в подключении ИТП-14 на сайте https://www.owen.ru/thumbs/83/chemy_...-200x100-d.png и в РЭ на ИТП-14.
    Там (в РЭ) подключение входа по напряжению идёт на U+, а на сайте нарисовано на I+.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Премного благодарен за ответ! )) Действительно Баха слушать не пришлось! Все зафунциклировало как швейцарские часики:


  4. #4

    По умолчанию

    Интересно, что означают эти числа?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Интересно, что означают эти числа?
    Там же нарисовано "%"! Я сейчас так же вывожу в процентах не только уровень, но и например положение исполнительного механизма регулирующего клапана, 0 - 100 %, сразу всё понятно, без дополнительной информации!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    У ИТП-14 самый обычный измерительный вход, работать с Вашим контроллером будет!!!
    Если говорить о ИТП-11, то нужно учитывать каким напряжением запитан выход у данного контроллера, т.к. на входе ИТП-11 упадет около 5В.
    Но в ИТП-14 схема совсем другая, ИТП-14 питается от "отдельно", а ИТП-11 непосредственно от токовой петли.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Там же нарисовано "%"!
    Где нарисовано? Или я ослеп?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Где нарисовано? Или я ослеп?
    На картинке по ссылке: https://yadi.sk/i/TQWCCt7Y0zG4KA
    Специально для Вас отметил красным карандашом, не знаю, почему Вам не видно?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну прикол! Нельзя было символ % напечатать на табличках, через запятую? А то гадай, что к чему.
    А контроллер реально через круглую дырку в двери шкафа выглядывает, или мне мерещится?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2020
    Адрес
    г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. У ИТП-14 пассивный вход. Поэтому проблем быть не должно. Просто Вам не нужно будет использовать дополнительное питание для петли. Оно пойдёт с контроллера. Ну и сам ИТП не забудьте запитать.

    Кстати, если будут просматривать модераторы.
    Обратите внимание на разночтения в подключении ИТП-14 на сайте https://www.owen.ru/thumbs/83/chemy_...-200x100-d.png и в РЭ на ИТП-14.
    Блочно модульные итп линк на сайт производителя.
    http://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/

    Там (в РЭ) подключение входа по напряжению идёт на U+, а на сайте нарисовано на I+.

    С уважением.


    интересная тема)

Похожие темы

  1. OPC сервер токовая петля RS232
    от Tillmen в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 12:38
  2. Токовая петля
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 15:52
  3. Преобразователь «токовая петля»/RS-485
    от 10_000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 14:43
  4. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 09:18
  5. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •